Duman dedektörü

Cith

Üye
Katılım
9 Ara 2016
Mesajlar
38
Puanları
1
Yaş
36
İyi günler arkadaşlar.bir kaç sorum olacak izninizle.6 tane odaya birer duman dedektörü kurmak ve bunların çıkışınada bir tane 220 v la çalışan siren koymak istiyorum.baglantisini inceledim ama tereddütle kaldım.bolge falan olmayacak bazi yerlerde okuduguma gore dedektorler panelsiz calismiyor diyorlar.ne tip yangin alarmi almam gerekiyor ve cikisina role takmam lazimmi.sizce nasıl yapabilirim
 
Çok teşekkür ederim.fakat bir sorum daha olacak.bu kontrol paneli dedikleri alarm değil dimi.cunku biz klasik mantık 6 dedektör bı siren ile çalıştırmayı planliyoruz
 
klasik olarak çalıştırırsın ama yönetmelik yangın kontrol paneli ister.

yangın kontrol paneli alarm değildir.
 
Bizimkiler kontrol paneline boşver dedi bize 6 duman dedektörü 1 adet siren yeter dedi maalesef.bu bağlamda 24 voltluk bir güç kaynağı ile bütün hepsini besleyebilirmiyim ve çıkışlarına role takmam gerekiyormu.yani fotocell gibi kendinden roleli mi ?

Arkadaşlar bilgi paylaştıkça çoğalır.bilginiz olsun yangın sistemleri konusunda dükkanlara gittim sordum.bu tip şeyler konvansiyonel duman dedektorler ile olmuyormuş.bu cihazlar sadece çıkışından sinyal veriyormus.buda bir panel olmasını zorunlu kılıyor.ama kendinden roleli bir duman dedektörü ile bir sireni veya başka bir şeyi kontrol edebilirsiniz.belki başkasına da lazım olur diye yaziyorum
 
Ben de de aynı sıkıntı var. Pilli olan duman dedektörlerinin çıkardığı ses odadaki kişiyi ya da binadakileri uyandıracak desibelde değil. Kendine hayrı yok. Ben de direkt elektrik verip dedektör devreye girdiği zaman siren çalsın istiyorum. Nasıl yaparım?
 
Şu sayfadaki dedektörü ve şuradaki sireni ya da bir eşdeğer benzerlerini alırsanız panel kullanmadan istediğiniz işlevi yerine getiren bir sistem hazırlayabilirsiniz. Ancak 6 adet dedektör kullanacağınız için bir kontrol paneli kullanmadan alarm durumunda ikaz alırsınız ancak ikazın kaynağı hakkında bir bilginiz olmaz. Ayrıca panel kullanmadan yapılan bu sistem mevcut yönetmelikler bakımından uygun olur mu olmaz mı onu bilemem.

Dedektör
LR-2100-R24-roleli-duman-dedektoru-b.png



Sensör klemesleri
LR-2100-R24-roleli-duman-dedektoru-baglanti-semasi.png


Bağlantı şeması
duman.png

Bu bağlantıyı yaptıktan sonra sensörlerden birine 24 volt vermeniz yeterli. Kırmızı +, siyah - olacak şekilde.