Arkadaşlar merhaba,

Elimde INTERROLL 113C marka ve seride bir drump motor var. Şu band sistemlerinde kullanılan. Şimdi birkaç soru sormak istiyorum, bilgisi olan varsa cevaplayabilir mi?

1) Bu motora direk 220V AC verdiğim zamar çalışıyor. Direk 220 V vermek sıkıntı mı? Yani illaki sürücü devresimi lazım?
2) Bu motorlara hız kontrolü nasıl yapılabilir?
3) Bu tür motorlar ne kadar süre devamlı çalıştırılmaya uygundur? Ben bu motoru bir projede üstünde en fazla 1-2 kg olacak şekilde devamlı çalıştırmak istiyorum? Yada aralıklı çalışmaya mı uygundur?

Motorun teknik bilgileri --->>> INTERROLL 113C

Teşekkürler kolay gelsin.
Sorularımın cevabını buldum. Belki işine yarayan olur diye buraya da yazayım.

1)Bu motorlara direk 220V vermenin sıkıntısı yok.
2)Bu tür motorlarda hız kontrolü frekans ile yapılmaktadır. Gerilim sabit.
3)Bu tür motorların içinde ısınmayı engellemek için yağ bulunmaktaymış. Bu yağ ısıyı eşit şekilde dağıtmakta. Ve Bu yağ ısısını ise siyah konveyor band ile dışarıya dağıtmaktaymış.
 
Son düzenleme:
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.