Drive ve Doğrudan Yol Verme Uygulaması

triibal

Üye
Katılım
17 Eki 2015
Mesajlar
20
Puanları
1
Yaş
29
Merhabalar,

Motoru hem VFD ünitesi ile hem de hassas durumlar için DOL olarak çalıştırmak istiyorum. DOL olarak çalıştırırken, VFD ünitesini devre dışı bırakmak için üniteye giden beslemeyi kontaktörle kesmek doğru bir uygulama olur mu?
 
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Merhabalar,

Motoru hem VFD ünitesi ile hem de hassas durumlar için DOL olarak çalıştırmak istiyorum. DOL olarak çalıştırırken, VFD ünitesini devre dışı bırakmak için üniteye giden beslemeyi kontaktörle kesmek doğru bir uygulama olur mu?
Kontaktör harici başka kullanabileceğin birşey olmadığına göre by pass kontaktörü koymak en makulü, vfd devre dışı, dol direk yol alacak by pasla..
Sürücü kaç kw? Bu arada
 
Kontaktör harici başka kullanabileceğin birşey olmadığına göre by pass kontaktörü koymak en makulü, vfd devre dışı, dol direk yol alacak by pasla..
Sürücü kaç kw? Bu arada
Güç 10 kW seviyesinde. Burada esasen merak ettiğim VFD running verdiğinde kontaktör çektirip çıkışı üzerinden bu kontaktör çektiğinde mi motoru beslemek doğru olan yoksa DOL kontaktörü çekince buna bağlı olarak yine bir kontaktör çektirip VFD beslemesinin girişini kesmek mi?
 