DOP HMI girilen değer siliniyor.

wild_for

Üye
Katılım
9 Eyl 2009
Mesajlar
315
Puanları
31
DOP-B07410 hmi'den sayısal "değer gir" ile girdiğim değerleri 14SS2 plc de D200, D201 gibi alanlara atıyorum. Çalışırken bu değerleri kullanıyor. Sistemin enerjisi kesilip açılınca değerler sıfırlanıyor. Data tipi Word, formatı Unsigned Decimal. Acaba nerede hata yapıyorum. Teşekkürler.
 
Yazımızda endüstrinin can damarı sayılabilecek PLC’yi inceleyeceğiz.
KNX Standardı, küçük bir rezidansın içerisindeki aydınlatma, perde panjur, klima kontrolünden, Dünya’nın en büyük havalimanlarındaki aydınlatma otomasyonu gibi çözümler için tercih edilen bir Dünya standardıdır.
PLC içerisinde D200 D201 alanları kalıcı olmayan hafızalardır. Hem plc programından emde HMI programından bu adresleri D2000 ve d2001 olarak değiştirirseniz sorununuz çözülecektir.
 
Cevabın için teşekkürler. 14ss kataloğundan kontrol edince d200 ün kalıcı olmayan olduğunu görüp d408 ten başlatıp yazınca düzeldi.
 