dop ekran dvp- dtc- ısı okuma

çıraközgür

Katılımcı Üye
Katılım
6 May 2014
Mesajlar
628
Puanları
56
Konum
Kırıkkale
arkadaşlar dvp28sv'yi dtc100 ve dtc2000'ni rs485 ile haberleştirdim, rs232 çevirici ile de bilgisayara bağlayıp aygıt görüntülemede sıcaklığı görebiliyorum, yalnız dop ekrandan bir türlü sıcaklığı okuyamadım. data gösterin adresine {Link2}0@D40 yazıyorum sıcaklık sıfır gösteriyor. dop ekranın, adres haricinde makro yazmak gibi ilave yapmam mı gerekiyor?

7Np2Ya.jpg
 
Yazımızda endüstrinin can damarı sayılabilecek PLC’yi inceleyeceğiz.
KNX Standardı, küçük bir rezidansın içerisindeki aydınlatma, perde panjur, klima kontrolünden, Dünya’nın en büyük havalimanlarındaki aydınlatma otomasyonu gibi çözümler için tercih edilen bir Dünya standardıdır.
sizde plc adres kısmı linkten sonraki değer "0" olarak gözüküyor...Normalde delta plc ler default olarak "1" oluyor sizin hata burada galiba...örnek : {PLC_14SS2}1@PLC_D2010 plc nin ayarlarını bozmadıysan ve ayarları aşağıdaki yaparsanız sorunsuz okursunuz değeri..

Adsız22.png
 
5Q3qol.jpg

ekran haberleşme ayarı bende bu şekilde, ekranla dvp arası neden rs485 yapmışsınız anlamadım.dosyaları ekledim.
 

Ekli dosyalar

  • bu.rar
    17.4 KB · Görüntüleme: 90
Ekran üzerinde herhangi bir bağlantı hatası alıyormusunuz?

Ekran com hatası veriyorsa plc adresi yanlış, com portu yanlış vb hatalar vardır.

Eğer ekranda com hatası almıyorsanız data göster nesnesinin ayarlarını kontrol ederek deneyebilirsiniz.

{Link2}0@D40 yerine {Link2}1@D40 olması gerek hmi no 0 plc no 1 olarak görünüyor verdiğiniz ekran görüntüsünde çünkü. Ayrıca okuduğunuz adres bir float değer tasiyorsa işaretli desimal yerine float noktalı sayı seçilmiş olmalı ve double word secmelisiniz. PC başında değilim, dosyalarınızı acamadigim için tahmini olarak bunları söyleyebilirim şimdilik.

Makro yazmaya gerek yok.
 
Son düzenleme:
ekran üzerinde hata almıyorum, ekrana button koyup adresinide {Link2}0@M0 yaptığımda plc üzerinde kontakları açıp kapata biliyorum
 
özgür bey benzer bir uygulama yapmaya calisiyorum yardimci olursan sevinirim dop ekran 15 inc 28sv2 plc dtc1000 dtc 2000 iki adet isi kontrol örnek program atabilirseniz sevinirim hayirli isler
 
dvp28sv ve dop-B07S410 beş ısı bölgesi... daha önce kullandığım bir çalışmaydı, işinize yaramayacak kısımları sildim, size de iki bölge gerekiyorsa diğer kısımları silersiniz.
birde bölme ve çarpma işleminde eksiklik var, set değerinde 2000 yazarsınız 200 santigrat olarak belirlemiş olursunuz. müsait olursam düzeltirim, eklemeyi yenilerim.
 

Ekli dosyalar

  • ısı_denemesi.rar
    18.8 KB · Görüntüleme: 102
Son düzenleme:
dvp28sv ve dop-B07S410 beş ısı bölgesi... daha önce kullandığım bir çalışmaydı, işinize yaramayacak kısımları sildim, size de iki bölge gerekiyorsa diğer kısımları silersiniz.
birde bölme ve çarpma işleminde eksiklik var, set değerinde 2000 yazarsınız 200 santigrat olarak belirlemiş olursunuz. müsait olursam düzeltirim, eklemeyi yenilerim.

Meraba arkadaslar gerekli düzeltmeyi yapıp hmi ve Plc ye yükledim . Hmi dan cominication eror 3 hatası alıyorum .
Yardımcı olursanız sevinirim
 