Doosan daewwo hararet problemi

Katılım
8 Şub 2008
Mesajlar
52
Puanları
1
Yaş
39
Merhaba arkadaslar doosan motorlu 600kva yeni bir jeneratör aldık.elektriği kesip devreye aldığımızda tahminen 10 dk sonra hararretten duruyor .çekilen akım 650 A civarı.termostattan kaynaklandığını zannettik termostatları cıkardık yine aynı problemi verdi.jeneratör firması radyatör tıkalı olabilir dedi yeni, bir radyatörle değişti eskisi.fakat tekrar jeneratörü yüklediğimizde yine 650 A lerde jeneratör hararet yaptı.sizce 600 kva bir jeneratör bu yüklerde harerat yapmaması gerekmes mı yoksa doosan motordan mı kaynaklanıyor
 
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
dosan daaweo motor lar mecedesin cin montajı termostatı sökmek hiç bir zaman harareti engellemez aksine arttırır çünkü su soğumak için radyatörde duracak zamanı bulamaz ve tüm sistemdeki su aynı anda ısınır

eksoz kaç metre ve borusu kaçlık ?
havalandırma atışı uygunmu ?
eksozsuz çalıştırma imkanın varmı ?

bütün bunlarda uygunsa o zaman pompa ve enjektörlere bakmak lazım ?
bu bilgileri vermem imkanınız varmı

ayrıca türk montajı ise üzerindeki radyatör kaç litrelik radyatörü küçük kullanmış olur imalatçılar bunlar ömenli faktörler ?
 