16A şalterden 3500 watt'dan fazla çekince şalterin atması gerekmez mi ? 4500 watt çekiyorum ve şalter atmıyor. Sizce şalter bozuk mudur ?

Trifaze olan bir işyerinde her fazdan maksimum kaç watt sürekli güç çekebilirim ?

Her fazdan 5000 watt olmak üzere 15 000 watt çekebilirsin dediler ama alt yapı kaldırır mı ? Kablo kalınlığı ne olmalı ? Eğer sistemdeki kablo yetersiz ise kabloyu değiştirmek gerekir.

Bu işyerinde 7/24 bilgisayarlar çalışacak. Ortalama olarak 14 000 wat anlık güç tüketimi olacağını hesapladık. Burada extra yapmamız gereken bir şey var mıdır ?
 
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
şalter ne şalter? model,marka ne? foto koy dosya yükle ile tam resim olsun hızl mızlı resim ile olmasın küçük pul gibide koyma.
 
1) 4500 Watt'ı nasıl ölçtünüz? Atması için ne kadar süre beklediniz?

2) Kaç adet bilgisayarınız var? Nitelikleri nedir?

Saygılar....
 
Şalter monofazemi trifazemi? Yani 1x16A mi yoksa 3x16A mi? Trifazeyse 4500W ta atmaz çünkü yaklaşık 7-8A civarı akım geçer. Monofazeyse belli bir süre sonra atması gerekir çünkü 20A akım akar.
 