Direk seçimi hakkında

Katılım
19 Eki 2018
Mesajlar
10
Puanları
1
Merhaba meslektaşlarım ; havai hat proje yer teslimi yaparken çekilen hatta göre direğin uygun olup olmadığını( örneğin; 2.buz yükü 3A+R/P aradaki açı 124 derece ise hangi direk tipi kulanılması gerekir)nasıl hesaplıyoruz yardımcı olabilir misiniz ??Sahadaki yanlışları düzeltme ve insan sağlığı açısından vereceğiniz bilgiler önemlidir...TEŞEKKÜRLER..
 
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
2. bölgede 3ARP in cer kuvveti 748 kgdır vektörel olarak yapılabilir bu hesap.2 hattı uç uca ekleme yöntemiyle bileşke kuvvet bulunur buna göre bir direk seçilir direk 8 lik olmalı minimum.İletken diktiğin direkte taşıyıcı geçecekse yapacağın hesap bu şekilde olmalı duracaksa kopma uygulamalısın.
HAT.jpg
BİLEŞKE.jpg
 
konuyu görmemişim;
135 derece altında hattı durdurmak gerekli bence
durdurduğumuz için kopma hesabı yapılması gerekiyor.
Beton direk için 800 tepe kuvvetinde beton direk (9,30 boyunda veya 2 direk arası 40 metreyi geçiyorsa 10 metre boyunda)
Demir direk için minimum 1000 tepe kuvvetinde K1 kullanabilirsiniz.
ben her defasında sürekli hesaplama yapmamak için program yazdım:
https://www.kontrolkalemi.com/forum/konu/direk-tepe-kuvveti-hesaplama-programı.116902/
yada imzadaki program içerisinde aynı bölüm var. hangisini indirirseniz.
 
Program harici kağıt üzerinde hesaplama yapabilmek için ilgili parametreler nelerdir ve nasıl yapılır?
 