Devir sorunu

gurnatela

Üye
Katılım
22 Haz 2010
Mesajlar
29
Puanları
1
Su soğutmalı makinemezde 2 adet 2kw lik fan motorları var .son iki gündür bu fan motorları normalden yavaş dönmeye başladı ve suyu tam sogutamadigi için makine yüksek sıcaklık alarmı veriyor .sizden öğrenmek istediğim 2 fan motorunda devirleri neden düştü ne yapabilirim teşekkürler.
 
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Motorlar direk kontaktörlemi sürülüyor yada plc,soft start,hız kontrol vs varmı?

Devirler ne kadar düştü?Voltaj normal mi?
 
Motorlar direk kontaktorle yol veriliyor .voltajlar normal.aynı fanlardan yine var nerdeyse yarı yarıya düştü devirleri
 
Normal bir durum değil.Akımlarda çok düşük.Motorları,yedekleri ile değiştirerek tekrar takip etmenizde yarar var.
 
Son düzenleme: