Depodaki ara seviye kontrol sorunu

Umitksa

Üye
Katılım
6 Eki 2015
Mesajlar
3
Puanları
1
Yaş
31
Merhaba arkadaşlar. Su seviyesini kontrol etmek için hidrostatik basınç sensörünü kullandım. Aşağıda kodun bir kısmı var ve 25cm ye geldiğinde motor duruyor ancak suyu boşaltırken motor hemen çalışmaya başlıyor. Benim istediğim alt seviyeye kadar çalışmaması. Yardımlarınızı bekliyorum.

ss.PNG
 
Yazımızda endüstrinin can damarı sayılabilecek PLC’yi inceleyeceğiz.
KNX Standardı, küçük bir rezidansın içerisindeki aydınlatma, perde panjur, klima kontrolünden, Dünya’nın en büyük havalimanlarındaki aydınlatma otomasyonu gibi çözümler için tercih edilen bir Dünya standardıdır.
Alt seviyen 5 cm üst seviyen 25 cm olacak ve 25 e geldiğinde çalışıp 5 e geldiğinde durmasını istiyorsan 25 cm için kullandığın kontağa PLC çıkış rölesinden mühürleme kontağı kullanman lazım . Çünkü diyagramın bu haliyle o seviyeyi gördüğü anda çalışır ; o seviyeden aşağı indiği anda hemen durur.
Öğrenciysen de tebrik ederim ; en azından yapmaya çalışmışsın kendi gayretinle :)
 
Evet öğrenciyim:)
cok sagolun verdiğiniz bilgi için. Deneyeceğim dediğinizi
 
yoğunluktan dolayı cevap veremedim. Sorunu set ve reset atarak çözdüm. Aşağıdaki gibi yaptım kodu, başka birine yarar diye :)

Ekran Alıntısı.PNG