Selamlar 24btu klima kumanda dan kapatıyorum iç ünite kapanıyor dış ünite çalışmaya devam ediyor neden kaynaklanıyor olabilir teşekkürler
 
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Selamlar 24btu klima kumanda dan kapatıyorum iç ünite kapanıyor dış ünite çalışmaya devam ediyor neden kaynaklanıyor olabilir teşekkürler

Modelin dış ünitesinde kart yada kontaktör varmı bilmiyorum ama olasılıklar,

İç ünitedeki kompresör rölesi yapışık kalmış yada dış ünitedeki kontantör takılı kalmış olabilir kontrol etmekte fayda var.
 
Kartta ki role takılı kaldı ise rölenin değişimi arizayi giderir mi abi. Yoksa kart komple mi degismeli
 
Merhaba. Örneğin evimizdeki 11 BTU 'luk mitsibushi electric inverter klimanın iç ünitesi kumandayla tam kapandıktan sonra da dış ünitesi birkaç dakika kadar daha çalışıyor. Bu yüzden otomatını indirmeden önce bu durma süresini bekliyorum otomatı ondan sonra indirip kapatıyorum. Yani kısa süreliğine çalışması bence normaldir, ancak çok uzun süre hiç kapanmadan çalışıyorsa röleyle veya başka bir elektronik kesme birimiyle ilgili bir sıkıntıdan olabilir. Kolay gelsin.
 