Selamlar 24btu klima kumanda dan kapatıyorum iç ünite kapanıyor dış ünite çalışmaya devam ediyor neden kaynaklanıyor olabilir teşekkürler
 

serkan_48

Profesyonel Üye
Katılım
5 Ağu 2009
Mesajlar
7,647
Beğeniler
6,627
Puanları
2,408
Yaş
38
Konum
Antalya
#2
Selamlar 24btu klima kumanda dan kapatıyorum iç ünite kapanıyor dış ünite çalışmaya devam ediyor neden kaynaklanıyor olabilir teşekkürler
Modelin dış ünitesinde kart yada kontaktör varmı bilmiyorum ama olasılıklar,

İç ünitedeki kompresör rölesi yapışık kalmış yada dış ünitedeki kontantör takılı kalmış olabilir kontrol etmekte fayda var.
 
Katılım
14 Kas 2017
Mesajlar
206
Beğeniler
29
Puanları
3
Yaş
28
#3
Kartta ki role takılı kaldı ise rölenin değişimi arizayi giderir mi abi. Yoksa kart komple mi degismeli
 

binbaşı

Onursal Üye
Onursal Üye
Katılım
1 Eyl 2011
Mesajlar
5,054
Beğeniler
6,320
Puanları
2,508
Konum
BURSA
#4
Merhaba. Örneğin evimizdeki 11 BTU 'luk mitsibushi electric inverter klimanın iç ünitesi kumandayla tam kapandıktan sonra da dış ünitesi birkaç dakika kadar daha çalışıyor. Bu yüzden otomatını indirmeden önce bu durma süresini bekliyorum otomatı ondan sonra indirip kapatıyorum. Yani kısa süreliğine çalışması bence normaldir, ancak çok uzun süre hiç kapanmadan çalışıyorsa röleyle veya başka bir elektronik kesme birimiyle ilgili bir sıkıntıdan olabilir. Kolay gelsin.
 

serkan_48

Profesyonel Üye
Katılım
5 Ağu 2009
Mesajlar
7,647
Beğeniler
6,627
Puanları
2,408
Yaş
38
Konum
Antalya
#5
Kartta ki role takılı kaldı ise rölenin değişimi arizayi giderir mi abi. Yoksa kart komple mi degismeli
Eğer sorun role ise evet.
 