Merhaba arkadaşlar,

Kombi çalışırken F-05 hatasına geçti hatanın açıklaması hava akışı olmadığı ne yapmam gerekli.

herkese teşekkürler kolay gelsin.
 

yılmazg58

Üye
Katılım
6 Eki 2009
Mesajlar
201
Puanları
3
Prosestat hatasi . Nitronun prosestat biraz farklidir. Kontakli degil sensorludur. Ilk olarak kartin fan rolesine tornavida ile birkac kez vurun . Yada kartin fan cikisi olcun cikis var sa .kart saglamlardir. Fan kanatlari kirli olursa hata verir. Voltaj dusukluginde f 12 hatasi verir ama fanda yavaslayacagi icin f05 yapabilir.
 