Cihazin fani ısitmada devreye girmiyor.

Soğutmada nem almada fan çalışıyor

Isitmaya alınca ic ünite 90 dereceye kadar ısınıyor fan açmıyor.

Boru sensörü sokuldu ölçüldü 10 ohm. Elle isitinca değer düştü yani sağlam. Baska boru sensörü taktım yine çalışmadı. Bazen 90 derece sonra komp durunca fan biraz üflüyor. Ortam sensörü değişti yine aynı. Suan kompresör çalışıyor isi yükseliyor fan açmadığı için komp duruyor.

Ortam sensörü sokulunce cihaz hata veriyor yani kart sensörü görüyor.

Boru sensörü sokulunce yine aynı cihaz hata veriyor. Kartta sağlam yani
 

Ekli dosyalar

  • 15453096640521885156353292701489.jpg
    15453096640521885156353292701489.jpg
    378 KB · Görüntüleme: 12
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Cihazi

Fan modunda kac kademe varsa tek tek denermisin? Kademeler calisiyormu?
 
Abi çalışıyor kademeler. Dun sensörü çakmakla iyice isttim cihaz isitmada iken devreye girdi 2.kere denedim. sensör büyük geldi aşırı bi isi istiyor galiba. Yeni sensör alcam takcam. Bu taktıklarımi baska cihazlardan söktüm 2 tane. 5 lik alıp denicem. Düzelirse yazarim
 
Sensorun omaji uymuyor taktiginizin.. daha oncede bu konuyu yazismistik orjinal sensor yada muadil dogru degerde sensor bulmak gerek.
 
Evet abi o aklıma geldi zaten sonradan. Çünkü sistem de herşey normal çalışıyor. Sensörleri değiştircem düzelir inşallah.
 