Akım trafo oranı 600/5 olan trafo panosunda girişden ölçüm yapılıyor.Sayaçdan demant gücüne baktığımızda 0.554 KW okuyoruz.En fazla tüketilen gücü bulmak için 600/5 =120 0.554 x120= 66.4 KW olur.

Fakat trafodan akşam saatlerinde yapılan ölçümde her fazından 270 amper civarı bir güç ortalama olarak çekilmekte

270 x 380 x 1.73= 177.4 KVA olur

sormak istediğim ise şu ortalama 177 KVA güç çekilen trafoda maximum demant 66.4 KW olması anormal değilmi yoksa 66.4 KW 3 fazın ortalama demantını mı veriyor. ?
 
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Sayacın gösterdiği demand gücü, toplam güçtür.
İki ölçümden birisi hatalı. Ama hangisi? İhtimal çok:
Sayacınız arızalı olabilir,
Akım trafolarınız arızalı olabilir,
Sağlam akım rafolarıyla yapılan bağlantılarda hata olabilir (Polarite tersliği, akım trafosu-faz sıralaması hatası gibi.).
Sayacınızda, fazlardan geçen akımları da görebiliyorsanız eğer, akşam saatinde pensampermetre ile ölçtüğünüz anlık akımları, sayacınızın ilgili menüsünde de (120'de biri olarak.) görebilir ve basit bir sağlama yapabilirsiniz.
 