Delta SS2 ile GMT Hmi haberleştirme

shox

Katılımcı Üye
Katılım
4 Tem 2007
Mesajlar
968
Puanları
56
SS2 plc ile GMT GOP43-070ET model hmi haberleştiremedim. PLC ve HMI tarafında yapılması gereken ayarlar nelerdir?
 
KNX Standardı, küçük bir rezidansın içerisindeki aydınlatma, perde panjur, klima kontrolünden, Dünya’nın en büyük havalimanlarındaki aydınlatma otomasyonu gibi çözümler için tercih edilen bir Dünya standardıdır.
Yazımızda endüstrinin can damarı sayılabilecek PLC’yi inceleyeceğiz.
HMI' nın COM0 portundan hem RS232 hem de RS485 haberleşme yapılabilir.

RS232 haberleşme yapılacaksa ayarlar aşağıdaki gibi yapılmalıdır.

Kablo bağlantısı için de 9 pinli DSUB soketinin 2 (Rx), 3 (Tx) ve 5 (gnd) nolu uçları kullanılmalıdır.

SS2-232.jpg


RS485 haberleşme yapılacaksa ayarlar aşağıdaki gibi yapılmalıdır.

Kablo bağlantısı için de 9 pinli DSUB soketinin 6 (A+) ve 1 (B-) nolu uçları kullanılmalıdır.

SS2-485.jpg
 
Teşekkür ederim yarın denerim artık :)
 