merhaba ,

delta DVP 14 SS2 PLC de start yapıldıktan sonra 45- 50 dakika aralıklarla çıkış almak istiyorum. TMR komut ları
ile 30 dakikaları geçemiyorum. Yanlış bir komutmu kullanıyorum.Hour komutuda saat ler olarak zaman ayarı
yapılabiliyor. Gerçek zamana bağlı kalan komutlarıda kullanamıyorum.Yardımcı olabilecek varmı?

Teşekkür ederim.
 
merhaba ,

delta DVP 14 SS2 PLC de start yapıldıktan sonra 45- 50 dakika aralıklarla çıkış almak istiyorum. TMR komut ları
ile 30 dakikaları geçemiyorum. Yanlış bir komutmu kullanıyorum.Hour komutuda saat ler olarak zaman ayarı
yapılabiliyor. Gerçek zamana bağlı kalan komutlarıda kullanamıyorum.Yardımcı olabilecek varmı?

Teşekkür ederim.
İstediğin set value nedir? kaç saat sonra durmasını istiyorsun timer ın?
Yapmış olduğun programı buraya ekle bakalım
 
merhaba ,

delta DVP 14 SS2 PLC de start yapıldıktan sonra 45- 50 dakika aralıklarla çıkış almak istiyorum. TMR komut ları
ile 30 dakikaları geçemiyorum. Yanlış bir komutmu kullanıyorum.Hour komutuda saat ler olarak zaman ayarı
yapılabiliyor. Gerçek zamana bağlı kalan komutlarıda kullanamıyorum.Yardımcı olabilecek varmı?

Teşekkür ederim.
Hocam örneğin T0 timeri kullanıyorsunuz.k30000 yazarsanız bu değer 50 dakika yapar siz örneğin 150 dakika istiyorsanız T0 bir sayiciya baglarsiniz sayıcı değeri 3 oldu mu 150 dakika geçmiş olur.Sayiciyida ilgili çıkışa bağlayıp,girişe aktif olduktan 150 dakika sonra çıkış aktif olur.Saat lerdede bu sayıcı mantığını kullanabilirsiniz.
 