Delta plc ile sinyali bir sonraki işleme aktarma

Katılım
29 Nis 2018
Mesajlar
6
Puanları
3
Yaş
21
Merhaba arkadaşlar Delta plc ile kontrol ettiğim bir makinamda döner tabla sisteminde kameranın red sinyali verdiği ürünü bir sonraki tabla dönüşünden sonra presin baskı yapmamasını istiyorum bu sinyali hafızada tutup 2. 3. çalışmalarda en kolay nasıl aktarabilirim
 

telsiz

Üye
Katılım
23 Eyl 2006
Mesajlar
429
Puanları
8
Konum
Kocaeli
Merhaba aslinda cevabi kendiniz vermişiniz.red sinyalini hafizada tutup yeni gelen urun icin yukselen kenar alip presin basmasini engelleyin.
 

ibora

Usta Üye
Katılım
14 Eyl 2008
Mesajlar
1,187
Puanları
158
Yaş
51
Bu işlemi shift register ile yapmalısınız. Şu an delta için komutları hatırlamıyorum ama simatic manager, control logix ile yapılmış örnekler var. Hatalı ürün için reject istasyonunun uzaklığına bağlı olarak bir byte ya da word belirleyin. Hatalı ürünü tesbit ettiğinizde bir biti set edin. Daha sonra makinanın her üretim döngüsünde üretilen bir pals ile bu biti sola ya da sağa kaydırarak reject istasyonunuz motor ya da valf, her neyse bu biti test ederek enerjileyin.
 