Merhaba ustalar eğitim amaclı delta plc ile 2 adet pompa çalıştıracağım üç gün biri 3 gün diğeri çalışacak ben hour komutuyla yaptım elektrik gidip gelince yeniden sıfırdan başlıyor . deltada bunun çaresi yokmu plc modeli DVP 14SS
 

huh

Paylaşımcı üye
Katılım
10 Şub 2007
Mesajlar
984
Puanları
108
Tarih komutlarını kullanarak haftanın günleri ile yapabilirsiniz.

http://destek.delta-turkey.com/viewtopic.php?t=2151
 
Konu Sah
T

tamirci34

Üye
Katılım
19 Ara 2019
Mesajlar
36
Puanları
3
Yaş
45
Tarih komutlarını kullanarak haftanın günleri ile yapabilirsiniz.

http://destek.delta-turkey.com/viewtopic.php?t=2151
Hocam benim yapmak istediğim 3 gün biri 3 gün diğeri devamlı devir daim olsun ve elektrik kesintisinden etkilenmesin istiyorum
 

huh

Paylaşımcı üye
Katılım
10 Şub 2007
Mesajlar
984
Puanları
108
Haftanın günümü kullanarak yapabilirsiniz. Haftanın 1 ile 3 günleri 1 motor. 4 ve 6 günleri 2 motor.
Günler için değişken atayın. Her turda başlangıç gününü (1inci gün) uygun şekilde değiştirecek algoritmayı kurarsanız istediğinizi elde edersiniz.