delta plc elektrik kesilmesi , yükselen kenar giriş

Katılım
12 Kas 2008
Mesajlar
69
Puanları
1
Yaş
39
Merhabalar

Delta SS serisi plc kullanmaktayım

1 - Timer ve Counterler veya diğer memory bölgelerinde elektrik kesilip tekrar gelince unutmama gibi bir özellik varmıdır varsa nasıl yapılabilir acaba.

2- SS serisi plc de yükselen kenar giriş kontrol komutu varmıdır help de LDP komutu görünüyor ancak eklemeye calısınca listede görünmüyor acaba biyerde hatamı yapıyorum.


Teşekkürler.
 
Yazımızda endüstrinin can damarı sayılabilecek PLC’yi inceleyeceğiz.
KNX Standardı, küçük bir rezidansın içerisindeki aydınlatma, perde panjur, klima kontrolünden, Dünya’nın en büyük havalimanlarındaki aydınlatma otomasyonu gibi çözümler için tercih edilen bir Dünya standardıdır.
LDP yukselen kenar \ LDF düşen kenar
ss serilerinde m512 den m767 kalıcı yardımcı role
d408 den d599 kalıcı data register
s20 den s127 kalıcı step noktası
c112 den c127 kalıcı 16 bit up counter
c235 - c244 kalıcı 32 bit hsc
c246- c249 kalıcı 32 bit hsc
c251- c254 kalıcı 32 bit hsc
kalıcı timer yok ama basit bi işlemle kalıcı bi data register kullanarak istediğin tımerı kalıcı yapabilirsin
ss-ex-es serilerinde retentive range ayarlarlarını değiştirilemez,sa-sx-sv serilerinde bu kalıcı hafıza aralıkları isteğe gore ayarlanabilir
 
cihazın manuelindende bu bilgilere ulaşabilirsiniz
 
timer kalıcılığı şöyleki mov t50 d800 yaptığın datayı m1002 ile mov d800 t50 yapabilirsin
 