Delta plc adres atama

amasyali

Üye
Katılım
14 Ocak 2007
Mesajlar
411
Puanları
1
Konum
Usa
Bir konuda yardımlarınızı bekliyorum. DVP14SS211T2 CPU + DVP08SM11N + DVP16SP11T PLC gurubunda input atamalarına benim bilgilerim konusunda bir anlam veremedim. Bu grup çalışmakta olan bir tesis Benim bildiğim kadar 1.grup X0 dan başlar X7 de biter. 2.grup X10 dan başlar X17 de biter 3.grup X20 den başlar X27 de biter fakat bu plcde Ekli listede gördüğünüz tüm inputlar aktif bu Atamalar nasıl yapılmış olabilir. yardımlarınız için şimdididen teşekkür ederim.saygılarımla
 

Ekli dosyalar

  • plc_.pdf
    30.2 KB · Görüntüleme: 59
KNX Standardı, küçük bir rezidansın içerisindeki aydınlatma, perde panjur, klima kontrolünden, Dünya’nın en büyük havalimanlarındaki aydınlatma otomasyonu gibi çözümler için tercih edilen bir Dünya standardıdır.
Yazımızda endüstrinin can damarı sayılabilecek PLC’yi inceleyeceğiz.
Merhaba,

SS2 PLC üzerindeki girişler X0~X7, bir sonraki IO modülünde X20~X27, X30~X37 diye devam eder.
X10~X17 arası SS2'de rezervedir kullanılamaz.

İyi çalışmalar.
 
Sorunuzu açık ve net olarak yazarsanız yardımcı olmaya çalışalım.

İyi çalışmalar.
 

Forum istatistikleri

Konular
128,149
Mesajlar
915,479
Kullanıcılar
449,892
Son üye
bekmezci

Yeni konular

Geri
Üst