Delta modbus rs485

e1l2k3t4

Üye
Katılım
15 Şub 2019
Mesajlar
70
Puanları
1
Merhaba,
Delta plc'de örnek olarak mov h86 d1120 ile mov k134 d1120 (h86=k134) aynı mıdır?
 
KNX Standardı, küçük bir rezidansın içerisindeki aydınlatma, perde panjur, klima kontrolünden, Dünya’nın en büyük havalimanlarındaki aydınlatma otomasyonu gibi çözümler için tercih edilen bir Dünya standardıdır.
Yazımızda endüstrinin can damarı sayılabilecek PLC’yi inceleyeceğiz.
Hayır değildir. H ile ifade edilen hexadecimal adreslerdir K ile ifade edilen ise sabit pozitif ve negatif sayılardır F ilede floating yani virgüllü sayılar ifade edilir.
 
ama burada h25 değerini d12 ye yüklediğimde , tmr de k37 değerine karşılık geliyor. Bunu tam olarak anlayamadım. kafamı karıştırdı.
 

Ekli dosyalar

  • 123321.png
    123321.png
    4.8 KB · Görüntüleme: 26
mov h86 d1120 ile mov k134 d1120
Birbirinin aynıdır.

H86 binary olarak 1000 0110 şeklinde yazılır.
Bunu decimal değere aşağıdaki gibi dönüştürürseniz 134 bulunur.

Soldan sağa basamak değerleri;
128. 64. 32. 16. 8. 4. 2 1
En soldaki hane 128 son iki hane 4 ve 2 değerliklidir.

Toplamı 134 eder.
 
teşekkürler yorumunuz için , rs485 haberleşmede 0000h adresinden değer okurken programda 30001 yazılıyor bu standart mı
 
0000+30001=30001
0001+30001=30002
Gibidir...
 

Forum istatistikleri

Konular
127,959
Mesajlar
913,914
Kullanıcılar
449,606
Son üye
rasit.

Yeni konular

Geri
Üst