delta için lineer cetvel uygulaması?

Sıcaklık kontrolü için DTC1000 ve DTC2000 en uygun çözüm olacaktır.
Analog okuma için ise ya SX2 seri cpu (üzerinde 6 adet analog giriş ve 4 adet analog çıkış -12 Bit-bulunmaktadır)
yada diğer cpuların yanına (SS2,SE,SA2,SV2)
DVP04AD-S2 ---- 4 Analog Girişli 14 Bit Çözünürlük
DVP02DA-S -----2 Analog Çıkışlı 12 Bit Çözünürlük
DVP04DA-S2 ----4 Analog Çıkışlı 12 Bit Çözünürlük
DVP06XA-S2 ----4 Analog Girişli , 2 Analog Çıkışlı 12 Bit Çözünürlük
modüller kullanabilirsiniz.
Dct1000 yada dtc2000 ile TC04 arasındaki fark nedir ?
 
Yazımızda endüstrinin can damarı sayılabilecek PLC’yi inceleyeceğiz.
KNX Standardı, küçük bir rezidansın içerisindeki aydınlatma, perde panjur, klima kontrolünden, Dünya’nın en büyük havalimanlarındaki aydınlatma otomasyonu gibi çözümler için tercih edilen bir Dünya standardıdır.
TC04 plc yanına takılır ve kontrol için plc kullanmak zorundasınız ve pid uygulamasını plc ile yapmanız şarttır.
Dtc1000 kendi başına plc olmadan ısı ve pid kontrolü yapabiliyor ve dtc2000 ise dtc1000 için ek modül oluyor plc'ye ihtiyaç duymaz ve birçok ısı ölçüm sensörünü desteklerler ve pid daha kararlıdır dtc serilerinde..
Dtc modellerinde 0-10v. , 4-20mA. Röle ve ssr çıkışlı olmak üzere çeşitleri vardır yapacağınız ise göre seçim yapmalısınız ve her dtc modelinde 1 adette alarm v.s. için kullanabileceğiniz bir çıkış daha bulunur ve her dtc cihazına sadece 1 adet ısı sensörü bağlayabilir ve tek noktayı kontrol edebilirsiniz.
Dtc kullanmanızı öneririm daha kararlıdır.
 
TC04 plc yanına takılır ve kontrol için plc kullanmak zorundasınız ve pid uygulamasını plc ile yapmanız şarttır.
Dtc1000 kendi başına plc olmadan ısı ve pid kontrolü yapabiliyor ve dtc2000 ise dtc1000 için ek modül oluyor plc'ye ihtiyaç duymaz ve birçok ısı ölçüm sensörünü desteklerler ve pid daha kararlıdır dtc serilerinde..
Dtc modellerinde 0-10v. , 4-20mA. Röle ve ssr çıkışlı olmak üzere çeşitleri vardır yapacağınız ise göre seçim yapmalısınız ve her dtc modelinde 1 adette alarm v.s. için kullanabileceğiniz bir çıkış daha bulunur ve her dtc cihazına sadece 1 adet ısı sensörü bağlayabilir ve tek noktayı kontrol edebilirsiniz.
Dtc kullanmanızı öneririm daha kararlıdır.

DTC1000 ve DTC2000 modüllerinde hali hazırda bir pid kontrol yazılımı var yani doğru mu ?

Tak çalıştır mantığında bir modül mü ?

Alarm çıkışı sadece hata durumunda mı kullanıyor yoksa çıkış ne görev yapacağını tanımlayabiliyor muyuz ?
 
Dtc2000 serisi dtc1000 sağ tarafına takılan genişleme modülüdür ve bunun icin herhangi bir cihaza gerek duymazlar isterseniz rs484 üzerinden hmi ile veya inverter ile veya plc ile veya tek başına kullanabilirsiniz.

Dtc1000 ve dtc2000 ayrı ayrı bir birinden bağımsız olarak pid yapma kabiliyetine sahip cihazlardır. Isı kontrolünde yaygın olarak kullanılırlar.

Dtc serisi cihazları DTCom adlı program ile programlayabilirsiniz.

Yazılımla ilgili bilgi , örnek programları , destek ve yazılımın kendisini ücretsiz olarak destek.delta-turkey.com sitesinden temin edebilirsiniz.
Alarm çıkışını kullanabileceğiniz birkaç çeşidi var. Ürünün pdf dosyasını delta destek forum sitesinin (TC) ısıtma ve kontrol sistemleri başlıklı bölümünden indirebilir ve bunları görebilirsiniz.
 
Ufak bir ekleme yapayım. Dtc1000 tek başına çalışabilir ama dtc2000 çalışmak için dtc1000 kontrol cihazına ihtiyaç duyar. Yani dtc2000 modüller dtc1000 için üretilmiş genişleme modülleridir.
 
Ufak bir ekleme yapayım. Dtc1000 tek başına çalışabilir ama dtc2000 çalışmak için dtc1000 kontrol cihazına ihtiyaç duyar. Yani dtc2000 modüller dtc1000 için üretilmiş genişleme modülleridir.
Evet DTC1000 cpu gibi bir işleve sahip.
 