Delta dvp 04 da 4-20ma 2 telli bağlantı

mtilki

Üye
Katılım
31 Tem 2014
Mesajlar
39
Puanları
1
Yaş
39
dvp04da ya 2 telli basınç trasmitteri bağlantısı I+ v+ kısa devre edilecek ve com ucuna - bağlanacak bu iki ucu direkt basıç transmitterinemei bağlayacağız yoksa araya güç kaynağı felan girilecekmi tam şema varsa paylaşırmısınız
 
Yazımızda endüstrinin can damarı sayılabilecek PLC’yi inceleyeceğiz.
KNX Standardı, küçük bir rezidansın içerisindeki aydınlatma, perde panjur, klima kontrolünden, Dünya’nın en büyük havalimanlarındaki aydınlatma otomasyonu gibi çözümler için tercih edilen bir Dünya standardıdır.
4-20mA Basınç transmitterinin +Giriş ucuna +24V vereceksin. Basınç transmitterinin çıkış ucundan aldığın kabloyu, DVP04ad'nin V1+ ile I1+ birleşen uclarına girmelisiniz. Dedğiniz gibi analog dönüştürücünün tüm inputlarındaki com uçlarını birleştirip güç kaynağının -24V ucuna bağlamalısınız.
 

Forum istatistikleri