delta dop hmi son seçilen dilin kalıcı olması

Katılım
9 Eyl 2009
Mesajlar
107
Beğeniler
22
Puanları
3
#1
Delta 14ss2 plc ve delta dopb410 hmi ile yaptığım bir projede ingilizce dili ekledim. hmi'ye yüklerken hangisi etkin ise o dil ile açılıyor. Ancak ben son seçilen dilin kalıcı olmasını istiyorum. yani enerji kesilip tekrar açılınca en son hangi dil aktif ise o dili kullansın isityorum. bunu nasıl yapabilirim. şimdiden teşekkürler.
 
Katılım
4 Tem 2007
Mesajlar
762
Beğeniler
234
Puanları
33
#2
bende aynı sorunu ingilizce ve Arapça eklediğim bir makinede yaşadım bugün. İnşaAllah çözümü vardır.
 
Katılım
9 Eyl 2009
Mesajlar
107
Beğeniler
22
Puanları
3
#3
*** ;) foruma sordum. kontrol bloğunun okuma adresinin kalıcı hafıza alanında olması gerektiğini söylemişler. kontrol bloğunun başlangıcı olarak d500 gibi bir şey girsem olur ama buradaki bazıbilgilerin kalıcı olmasını istemiyorum. o zaman sistem kontrol alanını (benimkinde d7) her döngü d500 e yüklesem olur mu? bir deneyeyim.
 
Moderatör tarafında düzenlendi:
Katılım
4 Tem 2007
Mesajlar
762
Beğeniler
234
Puanları
33
#5
Plc modelinizi yazarsanız akşam eve geçince bakar yazarım size
 
Katılım
5 Ağu 2008
Mesajlar
202
Beğeniler
40
Puanları
3
#6
arkadaşlar dosyayı yükleyin düzeltip geri yükleyeyim.
Bu konu deltanın formunda da var ayrıca yanılmıyorsam
 
Katılım
9 Eki 2011
Mesajlar
90
Beğeniler
8
Puanları
3
#8
Delta Türkiye sayfasında aynı problem için yazılmış olan cevabı ekliyorum.

""Türkçe ve ingilizce olarak iki farklı dil seçiminiz mevcut ve HMI üzerinde enerji kesintisinden önce ingilizce dili kullanıldığında sistemin ilk enerjilenmesi ile en son çalışılan dil seçeneğinin aktif hale gelebilmesi için Kontrol Bloğunun okuma adresi olarak PLC'nin kalıcı data alanı seçilmesi gerekmektedir.

Not: Delta DVP serisi PLC modelleri için D500 kalıcı data bölge aralığındadır. ""
 
Katılım
9 Eyl 2009
Mesajlar
107
Beğeniler
22
Puanları
3
#9
Delta Türkiye sayfasında aynı problem için yazılmış olan cevabı ekliyorum.

""Türkçe ve ingilizce olarak iki farklı dil seçiminiz mevcut ve HMI üzerinde enerji kesintisinden önce ingilizce dili kullanıldığında sistemin ilk enerjilenmesi ile en son çalışılan dil seçeneğinin aktif hale gelebilmesi için Kontrol Bloğunun okuma adresi olarak PLC'nin kalıcı data alanı seçilmesi gerekmektedir.

Not: Delta DVP serisi PLC modelleri için D500 kalıcı data bölge aralığındadır. ""
Ben de aynı söylenen ayarları yaptım. Ancak Son seçim yine de kalıcı olmuyor. Ben de şimdilik karşı kullanıcının kullanacağı dili etkin dil olarak yükledim. Hep o dil de açılıyor.
 
Katılım
4 Tem 2007
Mesajlar
762
Beğeniler
234
Puanları
33
#10
Kullandığınız kalıcı kontrol adresinin ilgili Okuma adresine sistemin açılışında hangi dilin etkin olmasını istiyorsanız onu M1002 ile yükleme yapmalısınız.

11.jpg

22.jpg
 

Ekli dosyalar

Benzer konular


Sponsor Bağlantı

Forum istatistikleri

Konular
101,558
Mesajlar
714,595
Kullanıcılar
379,962
Son üye
askeralı

Yeni Konular

Üst