Dedektörlerin paralel bağlantısı hakkında basit soru ?

Katılım
18 Mar 2015
Mesajlar
296
Puanları
1
Yaş
28
Selam abiler. Bu konuda yeniyim. Bir koridorda dedektörler yanyana bağlanırken paralel bağlanıyormus. Peki neden paralel? seri bağlanınca ne oluyor.. Paralel bağlanmasının sebebi hatta aynı gerilimde mi olmasıdır...

Bir de adresli sistemlerde dedektörlerin adreslemesi nasıl oluyor... Dedektörlerin içinde adresleme switchi var. Onla mı alakalı?
 
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Merhaba. Ben dedektomat ve mavili paneller kullanıyorum.

Dedektomat dedektörleri eşsiz adresleri ile gelir ve bu adresler değiştirilemez. 3004 panelde 4 loop yapılabilir ve her loop'a 126 cihaz bağlanabilir. Bu cihazlar başlıca, kapalı açık kontaklı modüller butonlar ve algılamalardır. Prensipte artılar ortak eksiler seri olarak bağlanarak loop lar oluşturulur. Loop lar sorunsuz olarak çevrim sağlandıktan sonra kuruluma geçilir.
Otomatik tarama ile cihaz ID leri ana karta çekilir ve pc bağlanarak mahal isimleri verilir.

Mavili paneller de ise durum biraz daha farklı gelişir. Mavili cihazlarda adresler eşsiz değildir. Bundan dolayı adresleme cihazı (fiyatı 3000 tl civarı) ile manuel adres leme çakışma olmamasına dikkat edilerek her cihaza tek tek verilir. Sonrasında dangıl ( fiyatı 2500 tl) denen key pc ye takılarak programa giriş yapılır ve panel mahal adresleri oluşturulur.

Güzel ve Zevkli iştir, başarılar dilerim

Not : müşteri bulana öğretme garantili eğitim verilir :)
 
Son düzenleme:

Forum istatistikleri

Konular
128,133
Mesajlar
915,308
Kullanıcılar
449,850
Son üye
umutbaysal9

Yeni konular

Çevrimiçi üyeler

Geri
Üst