Resimdeki calf bobini dc mi ac mi yardımcı olurmusunuz teşekkürler.
ADBC064D-BA34-4E6A-9335-AC2F9170E48C.jpeg
 
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Kararsızsanız bobin omajını ölçüp güç hesaplaması yapınız 24 V ta 8 W çıkıyorsa dc dir değilse ac dir



U2= PxR

bu durumda bobin direnci Yaklaşık olarak 60 ohm gösteriyorsa 24 Dc dir
77 ohm
 
güç, 8 watt yazıyor, Ac gerilim kullansaydı, 8 VA denmesi gerekirdi.
Va Watt olayı AC DC olayına bakıyor mu ki ? Öyle olmuş olsa bizim kullandığımız tüm ac ekipmanlar da kW yerine dediğiniz gibi Va yazardı. Örneğin; Rezistans , Motor, Lamba(akkor flaman) vs vs
 