DC gerilim ölçümü

Katılım
2 Tem 2009
Mesajlar
197
Puanları
1
Yaş
46
Sahadaki üç uçlu bir basınç şalterinin üç nolu uçuna +24 V DC gerilim geliyor panonadan, switchin 1- 3 nolu uçu normalde kapalı 2-3 nolu uçu normalde açık panodan 3 nolu uçu gelen voltajı hat başında - referans noktası ile (panodan bulduğum) ölçebiliyorum 24 V DC görüyorum , fakat şalter tarafından ölçtüğümde göremiyorum 3 nolu uç ile toprak 3 nolu uç ile şaşe arasında göremiyorum mantıksız rakamlar okuyorum şalter tarafında ölçü aletinin probunu şalterin 1-3 uçuna değtirdiğimde 24 V DC görüyorum nerde yanlış yapıyorum acaba?
 
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
ölçü aletin benim ki gibiyse boş yani voltaj olmayan yerde saçma sapan rakamlar gösterebilir ( DC modunda sadece yapıyor ) ölçü aletiniz digital ise bir de anolog ölçü aletiyle kontrol ediniz.
 
dc güç kaynağının (-) kutubu toprak potansiyelinde değilse yani toprak bağlantısı yapılmamışsa ölçüm alamazsınız. yani ölçü aletinin siyah probunu bi şekilde negatif kutuba temas ettirmeniz gerekiyor.
 
dc güç kaynağının (-) kutubu toprak potansiyelinde değilse yani toprak bağlantısı yapılmamışsa ölçüm alamazsınız. yani ölçü aletinin siyah probunu bi şekilde negatif kutuba temas ettirmeniz gerekiyor.
bak o seçenek aklıma gelmemişti. ben hata yaparak öğrendim her şeyi . DC de topraktan ölçüm yapılmaz
 

Forum istatistikleri

Konular
128,179
Mesajlar
915,658
Kullanıcılar
449,940
Son üye
yavuzturan

Yeni konular

Çevrimiçi üyeler

Geri
Üst