DC Bara Gerilimi Problemi!

Arkadaşlar VFD inverterımıza bağlı senkron motorumuz yük altına girmeye başlayınca DC bus gerilimi 800 Volt DC den, 920 volt dc gerilime fırlıyor. sürücü parametrelendirilmesi de dc bus üst limit değeri 910 vdc olarak ayarlı oldugundan cihaz hata konumuna geçiyor.

Programsal bir hata yok buna eminim. Yalnız donanımsal hata olmasından şüphelenerek sökmedik ölçmedik yerini bırakmadım cihazın.

Sonuç itibariyle dinamik frenleme ünitesinde önemli 2 malzemenin arızalı olduğunu tesbit ettim. 1350 A dc kontaktör ve bunu devreye sokan mikroişlemcili zaman rölesi. yani dinamik frenleme ünitesi çalışmamakta cihazın. zaten opsiyonel takılmış.

Şimdi sorum şu;

Dinamik frenleme ünitesinin dc bus ın yükselen gerilimini düşürmesindeki etkisi nedir de gerilimi aşağı çekiyor??

Cevaplar için şimdiden teşekk
 
Son düzenleme:
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.

Yeni mesajlar

Forum istatistikleri

Konular
127,966
Mesajlar
913,950
Kullanıcılar
449,611
Son üye
ramazansanli@

Yeni konular

Geri
Üst