dc 24v güç kaynagı

Ferzann

Üye
Katılım
3 Kas 2009
Mesajlar
79
Puanları
1
arkadslar dc 220volt giriş 24volt çıkıslı guc kaynagının çıkış uclarını yanı 24 uclarını olçu aletıyle kısadevre kademesinde ölçuyorum ve kısadevre gösteriyo normalmı bu yada ucları sökmemm gerekiyomu ölçerken acaba
 
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Kısa devre gösteriyo derken buzer mi ötüyo yoksa ekranda değer mi okuyosun? Birde eneerji verdiğinde çıkışta 24V okuyabiliyomusun?
 
Ne kadar süre tuttunuz ne kadar öttü, uzunca süre tutun 20-30 sn. Köprü diyod devresindeki filtre kondansatör sebebiyle bi süre öter normal. Bunu yapmak nerden aklınıza geldi elektrik varken voltaj ölçün sonuç ne?
 
Merhaba. Bu durum normal değil. Uçları çıkartarak kısa devrenin cihaz tarafında mı güç kaynağı tarafında mı olduğunu tespit etmeni öneririm. Selamalar.
 
Voltaj yokken olcuyorum buzzer kademesinde ve kisadevre gosteriyo.uclari sokup denemedim onuda deniycem sonucu yazarim.
 