datakom deprem sensörü

elektro 01

Üye
Katılım
30 Ara 2008
Mesajlar
182
Puanları
1
Yaş
40
DSD 060 baglantı şekli bilen arkadaşlar bunu ana şalterimize baglıyacaz aptmanda (+ ve - uçlar İLE 4 ÇIKIŞ KONTAGI VAR ŞALTERE BAGLANTISI NEDİR
 
Son düzenleme:
DSD 060 baglantı şekli bilen arkadaşlar bunu ana şalterimize baglıyacaz aptmanda (+ ve - uçlar İLE 4 ÇIKIŞ KONTAGI VAR ŞALTERE BAGLANTISI NEDİR

+ ve - uçlar 12/24vdc akü besleme girişleri 2 çıkış kontagıda 1. sarı alarm kontagı hafif sarsıntıda alarm vermek için 2.kırmızı alarm kontagı kumanda edecegi devre dışı bırakmak için açtırma kontagı olarak kullanılır
 
Selamun aleyküm ustalar ben askeri personelim datakom dsd 060 marka deprem rölesi aldım. Denetim var jeneratöre bağlamam gerekiyor yardımcı olursanız çok sevinirim.
 
Smtaydn Merhabalar;
Jeneratör üzerinde harici makina stop kontak girişi var ise rölenin açık kontağından burayı beslerseniz röle çalıştığında jeneratöre stop bilgisi gönderir,eğer harici stop kontak girişi yok ise ,jeneratör üzerindeki emergency acil durdurma butonuna seri (kapalı kontak ise ) bağlantı yaparak bu iş için kullanabilirsiniz.

Kolay Gelsin
 
..bu röle erken uyarımı yapıyor yoksa ortalık sallandığı zaman mı çalışıyor?
 
Smtaydn Merhabalar;
Jeneratör üzerinde harici makina stop kontak girişi var ise rölenin açık kontağından burayı beslerseniz röle çalıştığında jeneratöre stop bilgisi gönderir,eğer harici stop kontak girişi yok ise ,jeneratör üzerindeki emergency acil durdurma butonuna seri (kapalı kontak ise ) bağlantı yaparak bu iş için kullanabilirsiniz.

Kolay Gelsin
Çok teşekkür ederim güzel fikriniz için ama bağlantı şeması olarak nasıl bağlayabilirim. K1K4S1S4uçları var datakom marka DSD-060
 
smtaydn40;
Röle üzerindeki S1-S4 hafif sarsıntılarda kapanan normalde açık kontak,K1-K4 şiddetli sarsıntıda kapanan normalde açık kontak eğer jeneratör harici stop girişi varsa 12 yada 24 vot sizin jeneratör kumanda gerilimi kaç volt ise bu röle üzerinden geçirip jeneratör stop girişine girersiniz,.
Eğer acil durdurma devresine bağlamak istiyorsanız acil durdurma devreniz kapalı kontak ise araya yardımcı bir röle koyup yardımcı rölenin kapalı kontağını acil durdurmaya seri girin ,yardımcı röleyi de deprem rölesi ile çektirirsiniz.


Kolay Gelsin
 
http://www.datakom.com.tr/upload/Files/060_TAN.pdf

20170417_123226.jpg
 
...hımmm..ivme ölçer varmış.
 

Forum istatistikleri

Konular
128,108
Mesajlar
915,038
Kullanıcılar
449,808
Son üye
YunusKibar

Yeni konular

Geri
Üst