arkadaslar merhaba
12/50 halojen ampüllerin kumandası için merlin gerin darbe akım anahtarı kullanılmıs daha önceden calıstıgım yerde.light butona basıldıgında devreyi acması ikinci kez basıldıgında ise kapaması lazım fakat ikince kez light butona basıldıgında ampüllerin bir kısmı sönüyor diger taraftan baska bi bölüm yanıyor.:rolleyes: darbe akım anahtarında on-off konumuda var bütün ampülleri açıp-kapatabiliyoruz burada sorun yok.Yardım ve önerilerinizi bekliyorum.darbe akımları elle acıp kapadıgınızda sorun yok fakat butonla yaptıgınızda durumlar degisiyor.
 
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
D.A.Anahtarı kontaktör mü sürüyor....
 
kontaktör kullanılmıyor.Darbe akım anahtarınınçılısından besleniyor lamba linyeleri.Panoyu kontrol ettim ama baska bi devre elemanı yok panodan önce baska bi devre elemanı kullanılmıs olabılırmı ?
 
Buton uçlarına paralel olarak kapasitor bağlamayı dene.

100nF yada 220nF değerlerinde kondasator kullan. Sorunun bitme ihtimali var.
 