DANFOSS FC 101 ve Siemens S7-1200 Modbus Haberleşme

saintmusti

Üye
Katılım
5 May 2009
Mesajlar
33
Puanları
1
Yaş
40
Dostlar ve Ustalar Merhaba
Ben bu güne kadar sürekli olarak ABB sürücüler ile modbus üzerinde haberleştirdim s7 1200 leri ancak elimdeki iş gereği danfoss kullanmam gerekiyor. ABB ACH serisinde kullandığım yazılımı kullanmayı denedim ancak başarılı olamadım. Modbus kartım ve FC101 kesinlikle haberleşiyor o konuda bir sıkıntı olmadığına eminim ancak start-stop ve referansları bir türlü aktifleştiremedim.
Örnek vermek gerekirse ABB ACH serisinde modbus üzerinde 40001 adresine 47F Hex gönderdiğimde motor startı alıyor 477 Hex gönderdiğimde stop ediyordum. Aynı şekilde 40002 adresine de referansı gönderdiğimde şiir gibi çalışıyor. FC101 için hangi adrese ne göndermem gerekiyor yardımcı olabilirseniz çok sevinirim.
Çeşitli Hex ler oluşturup göndermeye çalıştım ancak başarılı olamadım.

Şimdiden teşekkürler olumlu veya olumsuz cevabınızı bekliyorum.
 
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Elinizdeki sürücüye ait bir modbus adres haritası yokmu ? Eğer varda bulamıyorsanız ne yapacağınızı, buraya ekleyin inceleyelim üyeler olarak.
 
Coil
Number
Description Signal Direction
1-16 Frequency converter control word (see
table below)
Master to slave
17-32 Frequency converter speed or setpoint
reference Range 0x0 – 0xFFFF
(-200% ... ~200%)
Master to slave
33-48 Frequency converter status word (see
table below)
Slave to master
49-64 Open loop mode: Frequency converter
output frequency
Closed loop mode: Frequency converter
feedback signal
Slave to master
65 Parameter write control (master to
slave)
Master to slave
0 = Parameter changes are written
to the RAM of the frequency
converter
1 = Parameter changes are written to
the RAM and EEPROM of the
frequency converter.
66-6553
6
Reserved
Coil 0 1
01 Preset reference LSB
02 Preset reference MSB
03 DC brake No DC brake
04 Coast stop No coast stop
05 Quick stop No quick stop
06 Freeze freq. No freeze freq.
07 Ramp stop Start
08 No reset Reset
09 No jog Jog
10 Ramp 1 Ramp 2
11 Data not valid Data valid
12 Relay 1 off Relay 1 on
13 Relay 2 off Relay 2 on
14 Set up LSB
15
16 No reversing Reversing
Table 7.1 Frequency Converter Control Word (FC Profile)
Coil 0 1
33 Control not ready Control ready
34 Frequency converter not
ready
Frequency converter ready
35 Coasting stop Safety closed
36 No alarm Alarm
37 Not used Not used
38 Not used Not used
39 Not used Not used
40 No warning Warning
41 Not at reference At reference
42 Hand mode Auto mode
43 Out of freq. range In frequency range
44 Stopped Running
45 Not used Not used
46 No voltage warning Voltage warning
47 Not in current limit Current limit
48 No thermal warning Thermal warning


Bu şekilde bir listesi var
 