Dalgıç pompa termik atma sorunu

Motor kablosunu tmş ana kontaklarina girdi çıktı yaparak akımı bölmüyorsunuz dolayısıyla da devreden tek bir akım geçmiş oluyor. Bu yüzden tmş'nin değiştirilmesi gerekiyor.
 
Motor kablosunu tmş ana kontaklarina girdi çıktı yaparak akımı bölmüyorsunuz dolayısıyla da devreden tek bir akım geçmiş oluyor. Bu yüzden tmş'nin değiştirilmesi gerekiyor.
Tmş' nin iç yapısını düşünelim. Normalde 3 girişten de ayarlanılan değeri alınca atacak bir yapı mevcut. Siz monofaze bağlantı için aldığınız tek fazı üç koldan geçirince, bu üç kolun toplamı motorun akım değerini geçmemesi gerekiyor. Motor 8 amper monofaze olduğu için tmş değeri 3 amperin üstüne çıkmamalı ve seri bağlamak zorunda.
 
Tmş' nin iç yapısını düşünelim. Normalde 3 girişten de ayarlanılan değeri alınca atacak bir yapı mevcut. Siz monofaze bağlantı için aldığınız tek fazı üç koldan geçirince, bu üç kolun toplamı motorun akım değerini geçmemesi gerekiyor. Motor 8 amper monofaze olduğu için tmş değeri 3 amperin üstüne çıkmamalı ve seri bağlamak zorunda.


monofaze moturun nominal akımı 8 amper, diyelimki yükte çektiği akım da 6 amper:

devreden geçen akım tek olduğu için sizin kol dediğiniz tmş ana kontaklarından ampermetre ile ayrı ayrı ölçüm aldığınızda 6 amperi gözlemleyeceksiniz.
 
Merhaba arkadaşlar dalgıc pompam.var 3.5 kW lık çalışırken bir süre sonra direk şalter attırıyor termik de bağlı arada fazla akım çekse tıkalı olsa termik açar direk sigorta artırması tuhaf geliyor kaçak falan da bulamadım baktım ne olabilir
 