Dalgıç pompa Faz sırası

Sko61

Üye
Katılım
18 Şub 2021
Mesajlar
15
Puanları
1
Yaş
29
Herkese merhaba,
Dalgıç motorlarda faz sırası
Kahve siyah gri midir
Yoksa
Siyah kahve gri midir
şimdiden teşekkürler
 
Son düzenleme:
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Böyle bir sıra yok sizin elektrik tesisatında R fazı hangi renge bağlanmış S fazı hangi renge bağlanmış bilinmez dalgıç pompanızı bağladığınızda ters bağlandığında su basmayacaktır iki fazın yerini değiştirince normal su basmaya başlayacaktır hangi renkleri bağlayınca su basarsa doğru renkler onlardır.
 
Böyle bir sıra yok sizin elektrik tesisatında R fazı hangi renge bağlanmış S fazı hangi renge bağlanmış bilinmez dalgıç pompanızı bağladığınızda ters bağlandığında su basmayacaktır iki fazın yerini değiştirince normal su basmaya başlayacaktır hangi renkleri bağlayınca su basarsa doğru renkler onlardır.
Panoda motor koruma rölesi olduğu için faz sırası belligaz sırası değiştiği zaman röle çıkış vermiyor motordaki uçlarda belli değilmidir yani
 
Pompa, ters döndüğü zaman su basmaz veya az basar. BUnu önlemek/haberdar olmak için, pompalara faz sırası rölesı koymak bu bakımdan faydalıdır.
Yüzeyde çalısan pompalarda, dönüş yönünnü görmek mümkündüri ama su ,ç,nde çalışan dalgış pompada dönüş yönü gözlemlenemez.
 
Dalgıç motor devir yönünün doğru olduğunu anlamak için her iki yöndede çalıştırılarak hangisinde daha çok su bastığına bakılarak karar verilir. Bu kontrol yapılmadan su boru tesisat bağlantıları son şekline getirilmez. Genelde ters olduğunda düze göre daha az akım çeker.
 
Sorunun yanıtı değerli katılımcılar tarafından gayet anlaşılır olarak cevaplanmış.
Sorunun yanıtından bağımsız olarak, aslında IEC standartlarına göre AC ve DC güç kabloları için kullanılan bir renk kodlaması mevcuttur. Zaman içinde değişiklik göstermiştir.
Amerika'yı ayrı tutarsak Avrupa ülkelerinin çoğu IEC renk kodlamasını kullanır.
IEC son haline göre AC için Faz 1: Kahverengi, Faz 2: Siyah, Faz 3: Gri, Nötr: Mavi, Toprak: Sarı-Yeşil olarak kullanılmaktadır.
 