Arkadaşlar merhaba, köydeki kuyumuzun dalgıç pompası çalışıyor suyu basıyor fakat 30-50 saniye sonra termik atıyor. Kapatıp tekrar çalıştırdığımızda yine aynı şekil 30 50 saniye çalışıp kesiliyor. Bu sorun neden olabilir ? Pompa daha önce 45 metrede idi o zaman hiç problem yaşamıyorduk. Geçen sene pompayı 8 metre daha indirdik sıkıntısız birkaç ay çalıştı sonra böyle çalışmaya başladı. Pompa bilgileri yüklediğim fotoğrafta yazılı (pompanın kendi orijinal kutusu). Birde sormak istediğim bu termiğin amperi biz pompayı 8 metre daha indirdik diye düşük geliyor olabilir mi? Yani üstünde yazılandan daha fazla akım gerekir mi acaba bu motor verilerine göre yine aynı değerde mi termik alıp deneyeyim? Ya da direkt motordan mıdır sorun yardımcı olur fikir verirseniz sevinirim,saygılar.
IMG_20190305_152944.jpg
IMG_20190305_153341.jpg
 
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Merhaba. 45 metredeki enerji aktarımında bir sıkıntı olmayıp 8 metre eklemeyle bu sıkıntının yine olmaması, termiğinin atmaması gerekirdi, eğer kablo kesiti 45 metrede tam kurtardığı gibi 53 mt' de de % voltaj düşümü formülüne göre çok yeterli gelip kurtarıyorsa ve dalgıç pompanın çektiği ampere göre bu termik seçilmiş ise. Dalgıç pompanın pompa miline istenmeyen yabancı maddelerin sıkışması veya emme filtresinin veya emiş ağzındaki zgarasının aşağıdayken çok fazla dolması ve çok fazla tıkanmasıyla pompanın fan mili dönüşünde çok zorlanarak termiği açtırabilir, buna dikkat edin. Kolay gelsin.
 
Merhaba. 45 metredeki enerji aktarımında bir sıkıntı olmayıp 8 metre eklemeyle bu sıkıntının yine olmaması, termiğinin atmaması gerekirdi, eğer kablo kesiti 45 metrede tam kurtardığı gibi 53 mt' de de % voltaj düşümü formülüne göre çok yeterli gelip kurtarıyorsa ve dalgıç pompanın çektiği ampere göre bu termik seçilmiş ise. Dalgıç pompanın pompa miline istenmeyen yabancı maddelerin sıkışması veya emme filtresinin veya emiş ağzındaki zgarasının aşağıdayken çok fazla dolması ve çok fazla tıkanmasıyla pompanın fan mili dönüşünde çok zorlanarak termiği açtırabilir, buna dikkat edin. Kolay gelsin.
Peki termiğin arızalı olup olmadığını nasıl anlayabiliriz? Yani sorun termikte ise boşuna dalgıç pompayı sökmeyelim diye soruyorum. Bir de 50 55 metrelerde bu dalgıçın çekeceği akıma göre kullanacağımız kablo kesiti ne olmalı ?
 
Pensampermetreyle çekilen akımı ölçebilirsiniz.

Su basıncını izleme imkanınız var mı?
Suda kum çakıl var mı?
 
termiğin sağlam olup olmadığı anlaman için elinde bir tane pens ampermetre olacak. AC Ampers moduna alarak pompa çalışırken ekranda akım oku. Termik rölenin akımı ile motorun çektiği akımı karşılaştır. eğer termik rölenin ayarlandığı akımın altında çalışıp termik atıyorsa termik rölende sıkıntı vardır.

Kendi fikrimi söylemek gerekirse 8 metre daha derine inmek demek motorun daha yükseğe su basması demek. Bu da motoru tabiki zorlar. dalgıç pompanın üzerinde basabileceği metre ve debi bilgiler olması lazım. Bir de motor örneğin temiz su basarken 10 amper çekiyorsa kil veya kumlu su da 15 amperleri bulabilir.

Metraj uzun geldi bana gerilim düşümü motorun verimli çalışmasını engeller. Bence 4x4mm2 kullanman uygun olabilir.
 
Pensampermetreyle çekilen akımı ölçebilirsiniz.

Su basıncını izleme imkanınız var mı?
Suda kum çakıl var mı?
su basıncı aynı eskisi gibi hocam basınçta hiç sıkıntı yok. Kum çakıl vs de yok. Pensampermetrem malesef yok. Sadece kötü bir avometrem var.
termiğin sağlam olup olmadığı anlaman için elinde bir tane pens ampermetre olacak. AC Ampers moduna alarak pompa çalışırken ekranda akım oku. Termik rölenin akımı ile motorun çektiği akımı karşılaştır. eğer termik rölenin ayarlandığı akımın altında çalışıp termik atıyorsa termik rölende sıkıntı vardır.

Kendi fikrimi söylemek gerekirse 8 metre daha derine inmek demek motorun daha yükseğe su basması demek. Bu da motoru tabiki zorlar. dalgıç pompanın üzerinde basabileceği metre ve debi bilgiler olması lazım. Bir de motor örneğin temiz su basarken 10 amper çekiyorsa kil veya kumlu su da 15 amperleri bulabilir.

Metraj uzun geldi bana gerilim düşümü motorun verimli çalışmasını engeller. Bence 4x4mm2 kullanman uygun olabilir.
Pensampermetrem yok malesef hocam. Su temiz kum vs yok. Dediğiniz gibi kablo kesiti ve kablo uzatma mevzusundan oldu belki. Bize galiba pompayı sökme yolu göründü. Bu arada bu şekil çalışmada pompa motorunda şu an için bir sıkıntı yok gibi galiba değil mi? Çünkü aynı basınçla normal bir şekilde suyu basıyor fakat 1 dk kadar sonra termik atıyor.
 
Son düzenleme:
Ayarlı mekanik termik kullan 10A atıyorsa yükselt 2A tolorans ver üstü motorda sıkıntı sıkışma vardır
 
Ayarlı mekanik termik kullan 10A atıyorsa yükselt 2A tolorans ver üstü motorda sıkıntı sıkışma vardır
''üstü motorda sıkıntı sıkışma vardır '' bu cümleyi anlamadım hocam? Motorda mekanik olarak sıkışma varsa termiğin amperini yükseltmek doğru olur mu? Yoksa demek istediğiniz motorun 2 amper kadar fazla akım çektiği ve benim termik amperini yükseltmem mi?
 
Merhaba. 45 metredeki enerji aktarımında bir sıkıntı olmayıp 8 metre eklemeyle bu sıkıntının yine olmaması, termiğinin atmaması gerekirdi, eğer kablo kesiti 45 metrede tam kurtardığı gibi 53 mt' de de % voltaj düşümü formülüne göre çok yeterli gelip kurtarıyorsa ve dalgıç pompanın çektiği ampere göre bu termik seçilmiş ise. Dalgıç pompanın pompa miline istenmeyen yabancı maddelerin sıkışması veya emme filtresinin veya emiş ağzındaki zgarasının aşağıdayken çok fazla dolması ve çok fazla tıkanmasıyla pompanın fan mili dönüşünde çok zorlanarak termiği açtırabilir, buna dikkat edin. Kolay gelsin.
Peki üstadım basma mesafesinin de uzaması pompa-motoru zorluyor olmasın ? Bu arada @kimkidük motor etiket değeriniz ne ise termik ayar değeriniz de o olmalıdır . Bu mevzuda tolerans vermek diye bir şey olmaz . Zaten termik açma eğrileri nominal akımın 1,1-1,2 katı değerinden başlar . Sizin set yaptığınız değerde çekilen akım termiği hiçbir zaman attırmaz .
 