Selamun aleyküm arkadaşlar...

Yıldız Üçken bağlı Dalgıç pompa motorlarının uçları karıştığı zaman nasıl tespit edilip bağlanır ?

Elektrik motorlarında 6 Tane uç var bunların Yıldız üçken bağlarken karışması durumunda tespitini nasıl yapmalıyım ?

Bu konuda Şema ve resimlerle desteklenmiş anlatımlarınız olursa çok makbule geçer ustalarım...
 
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
arkadaşım motorun ucları şu şekilde bulabilirsin
ölçü aletini buzz moduna al sonra probun birirni bi uca diğerini başka uca dokundur öterse aynı grup ucdur bunları bi kenara ayrı ayrı grupla
sonra başka iki tane ucu al ve aynı işlemi yap ve ayır diğer uclarıda kontrol et
sonra klemense bağlarken
U V W Z X Y
Uçlarını karşılıklı öten uçların birini U ya diğerini X e
diğer karşılıllı öteni V ye diğerini Y ye
diğer iki uçta W ve Z ye gir
motoru kontrol et ve ters dönüyosa aynı mantıkla iki ucun yerini değiştir ama karşılıklı öten uclar karşılıklı gelmeyecek şekilde
 