Daiken chiller alçak basınç alarm

Freon00

Üye
Katılım
6 May 2021
Mesajlar
38
Puanları
1
Yaş
29
Merhaba cihazımız Daiken chiller gaz şarjı tam olmasına rağmen evappreslo arızası alıyorum . Sistemde herhangi bir kaçak yok , expansion görevini yapıyor , su basıncı normal başka bir nedeni var mıdır acaba ?
 
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Bu alçak basınç durumunu dışarıdan manifold bağlayıp gozlemlediniz mi?
 
Ayrıca suyun basıncının yüksek olması değil,
Merhaba cihazımız Daiken chiller gaz şarjı tam olmasına rağmen evappreslo arızası alıyorum . Sistemde herhangi bir kaçak yok , expansion görevini yapıyor , su basıncı normal başka bir nedeni var mıdır acaba ?

debisinin normal olması gerekir. Basınç yüksek demek, akış var ya da yeterli anlamına gelmez.
 