Merhaba arkadaşlar,
24/34 kw çift devirli r/min 733/1471 çalışan Soğutma kulesi fan motoru enerji analizörü ölçüm sonuçları aşağıdaki gibidir.Motor alçak devirde çalışırken güç faktörü çok düşüktür.Bu şekilde çalışmada sistemde bir enerji kaybı meydana gelir mi? eğer bir kayıp var ise motoru sıcaklık kontrolü bir invertör ile kontrol etmemde aktif olarak bir kazanç oluşur mu?
Teşekkürler.
yüksek devir;
aktif güç: 25.13 kw
Görünür güç: 27,71 KVA
Güç faktörü(Pf): 0,91
Q: 11,66 KVAR
Düşük devir;
aktif güç: 3,9 kw
Görünür güç: 16,168 KVA
Güç faktörü(Pf): 0,26
Q: 16,20 KVAR
24/34 kw çift devirli r/min 733/1471 çalışan Soğutma kulesi fan motoru enerji analizörü ölçüm sonuçları aşağıdaki gibidir.Motor alçak devirde çalışırken güç faktörü çok düşüktür.Bu şekilde çalışmada sistemde bir enerji kaybı meydana gelir mi? eğer bir kayıp var ise motoru sıcaklık kontrolü bir invertör ile kontrol etmemde aktif olarak bir kazanç oluşur mu?
Teşekkürler.