Arkadaşlar bir adet daıkın ınverter kanallı klima var.Sıfır alıp montajını yaptırdık.
Cihaz montaj oldu devreye alındı,soğutması fılan gayet iyi buraya kadar problem yok.
Cihazı termostat kumandasından kapatıp tekrar açtığım zaman dış ünite devreye girmiyor.
Enerjisini kesip tekrar verdiğimde ise çalışmaya başlıyor..Servisini aradım geldiler..Cihaz herhangi bir arıza
kodu filanda vermiyor..Sebebini bulamadılar,kartını değiştiricez deyip gittiler,problem kartla alakalımı
acaba?
 
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Arkadaşlar bir adet daıkın ınverter kanallı klima var.Sıfır alıp montajını yaptırdık.
Cihaz montaj oldu devreye alındı,soğutması fılan gayet iyi buraya kadar problem yok.
Cihazı termostat kumandasından kapatıp tekrar açtığım zaman dış ünite devreye girmiyor.
Enerjisini kesip tekrar verdiğimde ise çalışmaya başlıyor..Servisini aradım geldiler..Cihaz herhangi bir arıza
kodu filanda vermiyor..Sebebini bulamadılar,kartını değiştiricez deyip gittiler,problem kartla alakalımı
acaba?
Bencede Abim ariza kartdandir
 
Sıfır cihaz sonuçta..Hani hep iyi klimalardan bahsederken Mitsubişhi deriz Daıkın deriz.
Sıfır bir cihazın arıza kodu dahi vermeden bu tarz bir arıza vermesi garibime gitti doğrusu.
 
Yazılımdan kaynaklanıyor tüm klimalar aynı tepkiyi verecektir.
Ortam sansörü ile evap sensörü sınır değerlere geldinde yazılımdan kaynaklanan bir sebep den güvenlik için sistem 3 dak. korumaya geçer .peş peşe 4 kez aynı hata bildirimi gelmeden, hata kodu vermez
 
Cihazı kapattıktan ne kadar sonra açıyorsunuz? Kompresör koruması olabilir ama elektriği kesip verdiğinizde çalışıyorsa koruma değik. Çükü elektrik kesintilerinde de 3 dk gecikneli çalışır.
 
220 ise sebeke gerilimi fazla noturun yerını değiştir düzelir basıma geldı bır defasında
 
sende brc1d52 kablolu kumandamı var dosdum kapatıp ac dıs unıte devrede degılken kumandanın resmını paylas yardımcı olım klımada arıza yok emın olsaha ayarlarını yapamamıslar
 
Bu bir arıza değil. Cihaz devreden çıktığı zaman siz kapatırsaniz tekrar hemen çalışmaz. Servis bunu nasıl bilmiyor anlamadim. Sigortayi kapatırsaniz sistem kendini resetler unutur. Ve açınca hemen devreye girer. Bekleme süresi markaya göre değişir 3 4 dk olabilir. Benim bilgim bu şekilde
 