Dağıtım Panosu NH Sigorta Korumaması

Katılım
17 Haz 2014
Mesajlar
4
Puanları
1
AG Dağıtım panosuna hattan gelen bir arızada NH sigortalarının atmayıp DSYA çıkışlarının yanma sebebi ne olabilir. Altlık ve NH sigorta değerleri uyumlu olduğu görülmüştür. Değerli fikirlerinizi bekliyorum.
 
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Birde suna sinir olurum.elektronik kartta 3 tane sigorta var ama hepsi sağlam kart yanik.[emoji28]
 
Sn.ozturkali1984, bir çok neden olabilir. Teşhiz koyabilmemiz için tahlil gerekir. Fotoğraf varsa görmek isterim. Sigortalar hangi boy kaç amper, çıkış dediğiniz havai hatmıdır yer altı kablosumudur.Kesitleri ve uzunlukları nedir. Sigorta hasarları ile birlikte hatta bir arıza tesbit edilmişmidir. Bu DSYA bulunduğu pano trafo arası uzaklık nedir. YG parafudrlarının konumu ve değerleri nedir. DSYA ya irtibatlanan kablolar alüminyum mu bakır mı.
 

Forum istatistikleri

Konular
128,133
Mesajlar
915,309
Kullanıcılar
449,850
Son üye
umutbaysal9

Yeni konular

Geri
Üst