Arkadaşlar geçen yıl ki 12 aylık fatura aktif reaktif değerlerimiz tablodaki gibidir. Kış ın reaktif oranların düşük olması sanırım ufo lardan... Trafo B den sürekli cezadayız. Bu faturadan kapasitör yük tahmini ile ilgili yardımcı olur musunuz?

En büyük oran ağustos ayında 0,27 yani bu değere göre hareket etmemiz gerekiyor sanırım..Bu orandan gerekli kondansaötr gücünü şu şekilde hesaplayabilir miyiz:
Ağustos ayının ind reaktif değeri Qc=5452300kVARh/(30 gün*24 saat)=7572,638kVAR
Yani 7572kVAR yük Trabo B nin fiderlerine dağıtılacak ?..
 
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Fatura bilgileri yetmez kompanzasyonunuz hakkında da bilgiler vermelisiniz.
 
B fiderinden cezaya girmeniz gayet normal ; sayaç değerlerine bakarsanız sisteme hiç kapasitif vermemişsiniz ; bu imkansız bir durum yoksa her ay ceza yemiş olmanız lazım ; sisteminizde tek bir kompanzasyon tesisi mi var yoksa her fidere ait ayrı kompanzasyon tesisi mi var ; sisteminiz hakkında daha çok açıklama yapmalısınız.........
 
Son düzenleme:
B fiderinden cezaya girmeniz gayet normal ; sayaç değerlerine bakarsanız sisteme hiç kapasitif vermemişsiniz ; bu imkansız bir durum yoksa her ay ceza yemiş olmanız lazım ; sisteminizde tek bir kompanzasyon tesisi mi var yoksa her fidere ait ayrı kompanzasyon tesisi mi var ; sisteminiz hakkında daha çok açıklama yapmalısınız.........

Sistemimizde tek bir kompanzasyon tesisi yok. Trafo B den beslenen indirici merkezlerimize kondansatör bankaları kuracağız. Diyelim ki Trafo B de reaktif e girdik, hemen bir indirici merkezimizdeki kapasitörleri devreye alıp sayacı kontrol edeceğiz eğer reaktif den kurtulmuşsak zaten sorun yok fakat kurtulamamışsak bir indirici merkezdeki kapasitörleri daha devreye alacağız.. Bu şekilde.. Aynı şekilde eğer kapasitifden cezaya girmişsek ki bu biraz düşük bi ihtimal sanırım, reaktörleri devreye alacağız.. Şimdi bize lazım olan Trafo B için veya Trafo A için ne kadarlık bir kapasitör gurubuna ihtiyacımız olduğu..
Mevcut sistemde aktif kapasitör grubumuz yok.
 
Bir kere reaktif tüketim sınırını aştıktan sonra kondansatör grubu almanın ceza yemekden kurtulmaya hiç faydası olmaz ; o saatten sonra yapmanız gereken aktif tüketminizin artmasını ve reaktif oranını dengelemesini beklemek ; olması gereken normal durum aktif ve endüktif tüketimlerinin olması gereken oranlar içinde seyretmesini sağlamaktır ; kondansatör bankasından kastınız kondansatör tesisi ise bu tesiste tüketimi izleyen kompanzasyon rölesi olması şarttır ; sizin sürekli takip etmenizle o iş yürümez....
 
Fatura bilgileri yetmez kompanzasyonunuz hakkında da bilgiler vermelisiniz.

Hangi bilgiler lazım hocam?
Mevcut sistemimizde aktif kapasitör grubumuz yok. Kiminin kesicisi arızalı, kiminin XLPE si patlak kiminin kondansatörleri arızalı ve artan yükle birlikte zaten arızalı olan kompanzasyon tesislerinin yetersiz kalacağı düşünülerek, yeniden gerekli kapasitör yükü tespiti yapılıp, yeni kondansatör bankaları tesis edilecek. Gerekli kondansatör yükünü fider bazında tespit edemiyoruz çünkü ölçü aleti analizör gibi cihazlarımız yok. Fakat bu fiderlerin enerji aldığı trafo merkezimizde sayaç ölçü aletleri vs var(Trafo B, Trafo A da var.) Sorun şu; Trafo A ve Trafo B de ki verilerden ihtiyaç duyduğumuz kapasitör yükünü nasıl tespit edebiliriz..
 
Bir kere reaktif tüketim sınırını aştıktan sonra kondansatör grubu almanın ceza yemekden kurtulmaya hiç faydası olmaz ; o saatten sonra yapmanız gereken aktif tüketminizin artmasını ve reaktif oranını dengelemesini beklemek ; olması gereken normal durum aktif ve endüktif tüketimlerinin olması gereken oranlar içinde seyretmesini sağlamaktır ; kondansatör bankasından kastınız kondansatör tesisi ise bu tesiste tüketimi izleyen kompanzasyon rölesi olması şarttır ; sizin sürekli takip etmenizle o iş yürümez....

Skada veya röle ile olabilir. Reaktife girdiğimizden kastım, oran ceza sınırına yaklaştığında alarm verecek alarm verince kondansatör gruplarını devreye alacağız. Dağıtım merkezi trafolarımız TR A (100MVA) , TR B(100MVA) anlık endüktif kapasitif yük değişimi çok fazla olmayacağı için oran da fazla değişmeyecektir diye düşünüyorum. Yani AG den yapılacak bir kompanzasyondaki gibi değerler birden inip çıkmadığı için kontrol etmek AG de ki kadar çetrefilli olmaz sanırım..
 