Dış ünite arızası

Arızax

Üye
Katılım
17 Ağu 2018
Mesajlar
27
Puanları
1
Yaş
64
İyi günler sayın Ustalarım. Dış ünite fanı çalışıyor. İlk çalışmada 2-3 saniye dınn sesi geliyor kompresör şöntlemiyor. Aynı ses yaklaşık 15-20 saniye sonra bir daha geliyor. Sonuç yine aynı.
###Arıza kapasitörde midir?
###Kapasitörün arızalı olduğunu nasıl kontrol edebilirim?
Cevap veren değerli ustalara teşekkür ederim.
 
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Arıza kapasitordedir.

Kapasitorun arizali olduğunu kapasitemetre ile ölçerek anlayabilirsiniz.

Ikıncı yöntem aynisi ile değiştirerek deneyebilirsiniz.

Siz kapasitoru değiştiriniz.
 
Multimetreyle ölçemez miyim?

Multimetreyle direnç konumunda uçlarına dokunuyorum ibre oynamıyor. (35 mikrofaradlik)
Bozuk demek galiba.

35 mikrofaradlik kapasitörün uçlarına ohm kademesinde dokunduğum da hareket olmuyor. İki üçlü bir kapasitör.
Bu bozuk anlamına gelir mi?

Tabanı hafif bombeleşmiş, kafa kısmından da 1-2 damla sarı sıvı çıkmış.
 