Son direklerde işletme topraklaması,müşterek direklerde de koruma topraklaması neden yapılır.Ag direklerinde koruma topraklaması neden yapılmaz
 
Merhabalar,

Trafonun uzun çıkışlarında hat sonunda yer alan abonelerde yük dengesizliği yüzünden nötr üzerinde akım dönüşü olmaktadır. Bu da son kullanıcıların cihazlarına zarar verebilmektedir. Son direklerde işletme topraklaması yapılarak, son alıcıların nötrden kaynaklı arızalarının önüne geçilmeye çalışılır. Trafoya yakın direklerde gerek duyulmaz. Müşterek direklerde hem AG dağıtım hatları hem de OG enerji nakil hatlarının taşınması sağlanmaktadır. Herhangi bir hata akımında veya iletken kopması durumunda kullanıcıları dokunma gerilimine karşı korumak amaçlı koruma topraklaması yapılmaktadır. AG direklerde koruma topraklaması kesinlikle yapılmalıdır. Herhangi bir iletken kopması veya temastan kaynaklı oluşan arızalarda topraklama değerinin yüksek olması sebebi ile oluşan hata akımları, seçilen koruma cihazlarının nominal akım değerlerine ulaşmadığı için koruma şalt cihazları hattı açtırmamaktadır. Bu da can ve mal güvenliğini ciddi anlamda tehlikeye atmaktadır. Bu bağlamda Değerli meslektaşımız Nejat Cahit Gençer' in çok güzel bir çalışmasını ekte sunuyorum. AG direklerde koruma topraklamasının yapılmaması yanlıştır, bu yanlışı düzeltmek bizlerin elindedir.

Saygılar.
 

Ekli dosyalar

  • AG DİREKLERDE TOPRAKLAMA UYGULAMASI.pdf
    246.7 KB · Görüntüleme: 330
Sn.endezyarebotan,''Trafonun uzun çıkışlarında hat sonunda yer alan abonelerde yük dengesizliği yüzünden nötr üzerinde akım dönüşü olmaktadır. Bu da son kullanıcıların cihazlarına zarar verebilmektedir. Son direklerde işletme topraklaması yapılarak, son alıcıların nötrden kaynaklı arızalarının önüne geçilmeye çalışılır. Trafoya yakın direklerde gerek duyulmaz. ''bu ifadeleriniz hatalıdır. Hat sonu direklerinde yapılan işletme topraklamasının dengesizlik üzerine bir faydası yoktur. Nötr hattının kopması sonucu nötr teli üzerinden yıldız noktasına ulaşamayan hat bölümünün son direkteki işletme topraklaması üzerinden yıldız noktasına ulaşması sağlanmış olur. Sn.Nejat Cahit Gencer'in yazısının 4. sayfasında ''
Daha sonra nötr iletkeni transformatöre
yaklaşık 300 m mesafede kesilerek yere
bırakılmıştır (kaynağa ters taraftan ve son
direkten 3 direk öncesinden ) .Bu durumda
nötr gerilimin 65 V’a çıktığı set edilen 5 s
süre sonunda TMŞ’nin devreyi açtığı
görülmüştür.'' ifadesi bu durumu anlatmaktadır.
 