DİREK TİPİ TRAFO GÜÇ SEÇİMİ

hakanhhh22

Üye
Katılım
19 Eyl 2015
Mesajlar
14
Puanları
1
Yaş
35
Merhaba arkadaşlar
Tatil yeri projesini çizdik.Ticarethane diye geçiyor toplam talep gücü 285 KW. Biz hesaplar yaptık ama trafoyu %115 yükle 250 KVA lik trafo kullanmayı düşünüyoruz.Bu konu hakkinda trafonun %120 verime kadar kullabilecegi yaziliyor ne kadar doğru bilmiyorum .Bu konu hakkında bana yardımcı olabilir misiniz .400 KVA kullansak daha iyi olur ?( Daha ekonomik açıdan 250 KVA lik trafoyu zorluyoruz olur mu diye ).
Şimdiden teşekkürler
 
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Trafo seçimi,aşırı yükleyelim diye değil,%10-15 fazlalık olsun diye yapılır.Öyle bir yer içinde,beton köşk tipi düşünmek daha uygun olur.Kullanım durumu düşük olma ihtimali yoksa,400 kva seçmekte yarar var.
 
Son düzenleme:
Hakanhhh22 Merhabalar;
Talep gücünüz 285 Kw hesaplamışsınız 250 KVA trafodan 285 KW güç için hem trafoyu %115 yüklüyorsunuz hem de çok muntazam cosfi yi 1 yapan bir kompanzasyonunuz olmalı ve tüm endüktüf yükleri kompanze etmeniz gerekir.
Sami İnci beyin de tespit ettiği gibi sıkıntılı ve hep sınırda çalışmanız gerekir,tatil yeri olduğundan bahsettiğinizin için büyük ihtimal sıcak bir bölge ve direk tipide trafo kullandığınız için trafoyu ekstra soğutma şansınızda yok çok riskli görünüyor uygun bir seçim değil.
Ancak talep gücünü tespit ederken eş zamanlılık kullandınız mı eğer kullanmadıysanız tüm yüklerin durumunu gözden geçirip uygun bir eşzamanlılık mümkünse gücü revize edin,aksi halde 285 KW yük için 250KVA trafo seçmemek daha iyi gibi.

Saygılarımla
 
Teşekkür ederim verdiğiniz cevap için .eş zamanlık icin herhangi bir katsayısı kullanilmadı.yazin daha çok aktif dediğiniz gibi sıcak bir yer.burasi tatil köyü olarak geçmekte eş zamanlık kullanmamız gerekir mi.Kullanilacaksa nasıl olacak?(Kurulu ve talep gücü aynı aldık =285kW)
 
Mevcut EMO iç Tesisler yönetmeliği eş zamanlılık katsayılarını aşağıdaki gibi belirlemiş , otel ve tatil köyleri içinde ayrı bir eş zamanlılık katsayısı uygulamış tabloda görüleceği üzere ama, benzer tesisler var ise oradaki mevcut tüketimlere bakılıp daha net bir çözüm elde edilir.
Tabloda verilen değerler aydınlatma yükleri için kabul edilir ,prizleri de ayrıca belirtmiştir.
Yani siz tesisteki tüm aydınlatmaları ve prizleri varsa asansör bu tabloya göre eş zamanlılık faktörü ile hesaplayıp toplam gücü bulmanız gerekmektedir.
Kolay Gelsin
Emo eşzamanlılık.JPG
 
Mevcut EMO iç Tesisler yönetmeliği eş zamanlılık katsayılarını aşağıdaki gibi belirlemiş , otel ve tatil köyleri içinde ayrı bir eş zamanlılık katsayısı uygulamış tabloda görüleceği üzere ama, benzer tesisler var ise oradaki mevcut tüketimlere bakılıp daha net bir çözüm elde edilir.
Tabloda verilen değerler aydınlatma yükleri için kabul edilir ,prizleri de ayrıca belirtmiştir.
Yani siz tesisteki tüm aydınlatmaları ve prizleri varsa asansör bu tabloya göre eş zamanlılık faktörü ile hesaplayıp toplam gücü bulmanız gerekmektedir.
Kolay Gelsin
Ekli dosyayı görüntüle 49004
Peki orada ayrıca kuyu var onun motor pompa gücü için hangi katsayısı kullanilacak
 
Havuz,arıtma,kuyu,hidrofor tesisatı diversitesi olmaz.Yedekleri dikkate alınmaz.
Merhaba sami inci diversitesi olmaz derken bu bahsetiğimiz Havuz,arıtma,kuyu,hidrofor tesisatların talep gücü =kurulu güç x 1 olarak mı hesaplayacaz?
 

Forum istatistikleri

Konular
127,954
Mesajlar
913,893
Kullanıcılar
449,605
Son üye
osaricicek

Yeni konular

Geri