Düşük frekans

cracker26

Üye
Katılım
3 Mar 2013
Mesajlar
3
Puanları
1
Yaş
43
Merhaba. 15 kW dalgıç pompayı 50 Kva jeneratör ile çalıştırıyorum. Jeneratör motoru saatte 8 litre mazot tüketiyor. Gazını biraz kestigimde frekans 45-46 Hertz e düşüyor. Dalgıç stabil çalışmaya devam ediyor. Bu durum sargilara ya da voltaj regülatörü ne zarar verebilir düşüncesi ile frekansı tekrar 50 Hz ye çıkarttım. Sizce 45 Hz de çalıştırma jeneratör e ya da dalgıç pompaya zarar verir mi
 
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
dalgıc pompanın bobinleri 50 hz frekansa göre tasarlanmıştır. frekans düşerse bobinin endüktansı da düşecegi için (Xl=2xpixFxL) sargılardan daha fazla akım geçecektir. aynı zamanda pompanın dönüş hızıda düşecektir (Devir = 120xF/(2xp)) kısa süreli çalışmalarda problem olmaya bilir ama uzun süre çalıştırılacaksa dikkate alınması gerekmektedir.
 
Cevaplarınız için teşekkür ederim
 

Forum istatistikleri

Konular
128,149
Mesajlar
915,467
Kullanıcılar
449,888
Son üye
kalemx

Yeni konular

Geri
Üst