dönen silindirden geri besleme sinyali

Katılım
13 Haz 2011
Mesajlar
147
Puanları
1
kolay gelsin arkadaşlar; dönen silindir üzerine end. sensör montajı yaparak silindirin döndüğünün bilgisini do olarak almak istiyorum bunu fpo7 de nasıl yaparım. Senaryo şöyle olacak x0 a bağlı sensörden 2 sn içinde 5 pals geldiğinde yani silindir dönmeye başladığında y0 çıkışını aktif et. şimdi bunu yapabiliyorum ancak silindir dönerken yavaşladı diyelim 5 pals atrık 3 sn de geliyorsa y0 çıkısını pasif et. yapmak istediğim bu fikir alışverişi yapmam gerekli yardımcı olursanız sevinirim iyi çalışmalar
 
KNX Standardı, küçük bir rezidansın içerisindeki aydınlatma, perde panjur, klima kontrolünden, Dünya’nın en büyük havalimanlarındaki aydınlatma otomasyonu gibi çözümler için tercih edilen bir Dünya standardıdır.
Yazımızda endüstrinin can damarı sayılabilecek PLC’yi inceleyeceğiz.
kolay gelsin arkadaşlar; dönen silindir üzerine end. sensör montajı yaparak silindirin döndüğünün bilgisini do olarak almak istiyorum bunu fpo7 de nasıl yaparım. Senaryo şöyle olacak x0 a bağlı sensörden 2 sn içinde 5 pals geldiğinde yani silindir dönmeye başladığında y0 çıkışını aktif et. şimdi bunu yapabiliyorum ancak silindir dönerken yavaşladı diyelim 5 pals atrık 3 sn de geliyorsa y0 çıkısını pasif et. yapmak istediğim bu fikir alışverişi yapmam gerekli yardımcı olursanız sevinirim iyi çalışmalar
panasonıc plc mi kullanıyorsun

panasonıc plc mi kullanıyorsun
Ekran Alıntısı.PNG


ddt12016 dan 5 puls de nekadar zaman geciyor yazarsın
5 pulsden sonra y0 set oluyor böyle olacaktı sanırım
 
Moderatör tarafında düzenlendi:
daha erken donseydin keske beraber yapardık takıldıgın yerleri sorardın
 
Yapmak istediğiniz tam olarak bu mu? Biz bu sensöre devir bekçisi diyoruz. Bu sensörden bant çalıştı-durdu bilgisi alıyoruz.
IMG_20180126_172107.jpg
 
tamm bu sistem olacak işte kardeş,m dev,r bekç,s, bunun sinyal işleme kısmı nasıl peki
 
Öncelikle, kullanılan sensör programlanabilir. Çentik okuma yapmaktadır. 8-12vb.çektikli metal diski okumaktadır. Çıkış vereceği nominal devir ve çıkışı keseceği düşük devir öğretilebilir. Fotoğrafta, bağlantı şemasında da görüldüğü gibi kablodaki siyah damardan +24v çıkış alınır. Dönen malzemenin devrinin uygun olduğu zamanda siyah damardan +24v alırsınız. Dönmenin yavaşladığı veya durduğu zamanda da, +24v sinyalini keser. Yani bu sinyali ister PLC'de dijital input olarak, isterseniz de DC 24 volt herhangi bir röle ile kuru kontak olarak da Kullanabilirsiniz. Kullanım alanınızı göz önünde bulundurarak sensörü temin edeceğiniz firma ile (MEFA) iletişime geçip kullanacağınız alandaki max. ve min. Devir bilgilerini, min. Devir aldıktan kaç saniye sonra sinyal almak istediğinizi belirtin.
IMG_20180129_110259.jpg


Öncelikle, kullanılan sensör programlanabilir. Çentik okuma yapmaktadır. 8-12vb.çektikli metal diski okumaktadır. Çıkış vereceği nominal devir ve çıkışı keseceği düşük devir öğretilebilir. Fotoğrafta, bağlantı şemasında da görüldüğü gibi kablodaki siyah damardan +24v çıkış alınır. Dönen malzemenin devrinin uygun olduğu zamanda siyah damardan +24v alırsınız. Dönmenin yavaşladığı veya durduğu zamanda da, +24v sinyalini keser. Yani bu sinyali ister PLC'de dijital input olarak, isterseniz de DC 24 volt herhangi bir röle ile kuru kontak olarak da Kullanabilirsiniz. Kullanım alanınızı göz önünde bulundurarak sensörü temin edeceğiniz firma ile (MEFA) iletişime geçip kullanacağınız alandaki max. ve min. Devir bilgilerini, min. Devir aldıktan kaç saniye sonra sinyal almak istediğinizi belirtin.
IMG_20180129_110259.jpg
Ayrıca sensörün okunacak olan diske ne kadar yakınlıkta kullanılacağını (örn. 8mm veya 14 mm) da firmaya iletirseniz, sensör ucu çıkıntılı veya çıkıntısız olanı tavsiye edeceklerdir
 
Moderatör tarafında düzenlendi: