CPU 315 2PN/DP Üzerinden Haberleşme

Overshot

Üye
Katılım
22 Şub 2007
Mesajlar
115
Puanları
1
Yaş
39
Merhabalar,
CPU 315 Profinet üzerinden sisteme CPU ya PC im ile bağlansam(online olsam), CPU nun DP hattındaki(profibustaki) bir oparatör panele program yükleyebilir miyim? Yoksa OP ye program yüklemek için Dp hattına mı bağlı olmam gerekir?
Ya da bunu teleservis gibi bir program ve TS adaptörle gerçekleştirebilir miyim?
Kolay gelsin...
 
Moderatör tarafında düzenlendi:
KNX Standardı, küçük bir rezidansın içerisindeki aydınlatma, perde panjur, klima kontrolünden, Dünya’nın en büyük havalimanlarındaki aydınlatma otomasyonu gibi çözümler için tercih edilen bir Dünya standardıdır.
Yazımızda endüstrinin can damarı sayılabilecek PLC’yi inceleyeceğiz.
bildiğim kadarıyla yapabilirsin.
ayrıca opye bağlanmana gerek yok. plcnin op ile haberleşmesi yeterli
 
Yükleyebilirsin...
 
Yükleyebilirsin , çünkü kullanmış olduğun CPU pn özellikli içinde standart olarak TCP/IP haberleşme özelliklerini barındırıyor dolayısı ile bağlı olduğu operatör panelin MPI veya DP hattına bağlanmış olması farketmez . eğer CPU PN özellikli değilde hardware con.da bir cp343-1 lean modülü olsaydı yükleme yapmana imkan vermezdi.
 

Forum istatistikleri

Konular
128,133
Mesajlar
915,308
Kullanıcılar
449,850
Son üye
umutbaysal9

Yeni konular

Çevrimiçi üyeler

Geri
Üst