cos fi 0.92.. düzeltirsem?

Bu kadar ınce hesaba dalmadan daldırmadan, en son elektrık faturanıza bakın, reaktıf ceza bedeli ne ödenmiş, duzeltiğinizde o kadar parasal tasarrufunuz olacakfır.
İstersen son faturanın resmini buraya koyunuz.
 
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Cos fi yi 1 e yaklaştırman hatta 1 yapman tehlikeli 1 i geçerse devren tümden kapasitif olur zira bu da ek fatura demek. 24 saatte 1500W kaybın olur aşağı yukarı bu da normal o fatura daha düşmez hocam
 
Sami hocam selamlar. Yorumlarınızı beğeniyorum. Kompanzasyonda çoğunlukla hep 1 olması isteniyor. Lakin 0.96 0.98 gibi değerler seçilmesi yada 1 yapılmaması kapasitif kaçar vs gibi yorumlar görüyorum. Bu konuda bilgi verirseniz sevinirim. Teşekkürler..
 
Sami hocam selamlar. Yorumlarınızı beğeniyorum. Kompanzasyonda çoğunlukla hep 1 olması isteniyor. Lakin 0.96 0.98 gibi değerler seçilmesi yada 1 yapılmaması kapasitif kaçar vs gibi yorumlar görüyorum. Bu konuda bilgi verirseniz sevinirim. Teşekkürler..
1, 0.96, 0.98 gibi değerler cosphi değeridir, yani güç faktörüdür. (PF)

Matematiksel detayına çok girmeden;
Eğer cosphi değeriniz 1 olursa sistem ne endüktif ne de kapasitif tarafta reaktif güç bırakmamaya çalışarak ona göre kondansatör veya reaktör devreye alacaktır. Eğer güç faktörünü 0.96 olarak ayarlarsanız o anki akım/güç değerine göre şebekeniz bir miktar endüktif hale gelir.

Örneğin PF 1 iken reaktif güç talebi endüktif 10 kVAr olduğunu düşünelim.
Siz PF 0.96 ayarladığınızda şebekede göreceğiniz reaktif güç talebi 50 kVAr olacaktır yani artacaktır. Güç değerlerini tamamen örnek olarak yazıyorum.
Diğer yandan eğer PF -0.98 ayarlarsanız bu sefer de şebekede göreceğiniz reaktif güç kapasitif tarafta -30 kVAr olacaktır.

Dolayısıyla bazen bu şekilde ayarlamalar yapılarak trafo çıkışında sabit kondansatör kullanmanın önüne geçilebiliyor. Tamamen tesisteki yapıyla alakalı yani.
 