Cosünis AB standartlarina göre 0.98 yukseltilmesini istemektedir?

emrah73

Üye
Katılım
27 Mar 2014
Mesajlar
165
Puanları
1
Cosünis AB standartlarina göre 0.98 yukseltilmesini istemektedir. Yani şebekeden çekilen akım ile gerilim arasında neredeyse hiç faz farkı olmasını istenmemektedirler. Nedenini bilen varmı ? Yardımcı olursanız çok sevinirim. Simdiden tskler..

KontrolKalemi Mobile ile gönderildi.
 
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
faz farkı diye bir şey olmaz ise ne olur ?? tabiki de 3 faz diye bir şey olmaz bütün fazlar tek faz olur...
anladım
 
Cosünis AB standartlarina göre 0.98 yukseltilmesini istemektedir. Yani şebekeden çekilen akım ile gerilim arasında neredeyse hiç faz farkı olmasını istenmemektedirler. Nedenini bilen varmı ? Yardımcı olursanız çok sevinirim. Simdiden tskler..

KontrolKalemi Mobile ile gönderildi.

Kompanzasyon konusunda bilgi edininiz. Çok genel ve çok geniş kapsamlı sorular soruyorsunuz. Sitede kompanzasyon konusuyla ilgili yeterinden fazla bilgi mevcut. Anlamadığınız detaylar olursa sorabilirsiniz.
 
Kompanzasyon konusunda bilgi edininiz. Çok genel ve çok geniş kapsamlı sorular soruyorsunuz. Sitede kompanzasyon konusuyla ilgili yeterinden fazla bilgi mevcut. Anlamadığınız detaylar olursa sorabilirsiniz.

Tmm hocam tşkler

KontrolKalemi Mobile ile gönderildi.
 
Akım ile gerilim arasındaki açı azaldıkça, şebekeden boşu boşuna çekilen endüktif reaktif akımlar da azalır. Bu nedenle cosfi'nin 1'e yakın olması istenir ancak uygulamada bunu gerçekleştirirken bazı sıkıntılar yaşanmaktadır çünkü kompanzasyon sistemi işletmedeki harmoniklerin genliklerini arttırırlar yani harmoniklerin olumsuz etkilerinin artmasına neden olurlar. Bu nedenle kompanzasyonda ceza değerleri şimdilik esnektir.
 
Akım ile gerilim arasındaki açı azaldıkça, şebekeden boşu boşuna çekilen endüktif reaktif akımlar da azalır. Bu nedenle cosfi'nin 1'e yakın olması istenir ancak uygulamada bunu gerçekleştirirken bazı sıkıntılar yaşanmaktadır çünkü kompanzasyon sistemi işletmedeki harmoniklerin genliklerini arttırırlar yani harmoniklerin olumsuz etkilerinin artmasına neden olurlar. Bu nedenle kompanzasyonda ceza değerleri şimdilik esnektir.

Hocam cosfi'yi düşürdüğümüzde de biliyorsun reaktif güç yükselir. Alternatörlerin sargı sıcakliklarinin ısıları tamamen buna bağlıdırlar. Reaktif guc ne kadar yüksek olursa alternatörun sargi sicaklarida yukselir.. ne kadar düşük olursa sargı sıcaklıklarida düşer. Peki hocam bunun nedeni ne biliyormusun?

KontrolKalemi Mobile ile gönderildi.
 
5-10 amper yükü değilde 4000-5000 amper akımı düşünün o zaman neden diretildiği konusunda fikir yürütebilirsiniz.
 

Forum istatistikleri

Konular
128,126
Mesajlar
915,246
Kullanıcılar
449,840
Son üye
111340

Yeni konular

Geri
Üst